valaves
1 Nickel

Re: Power Vault MD3000i swapping controllers

Hola,

 

Puede que este relacionado con el “Preferred Path” aunque el problema exacto es que una controladora se viene abajo totalmente pierde el ping incluso. Y se active la otra controladora asi lo hacen sucesivas veces hasta el punto de perder las dos controladoras y vuelven a levantarse al poco tiempo ambas. Despues de pasar esto nuestro sistema conectado a este storage se vuelve muy lento.

 

Tambien tenemos errors que nos muestra este storage como los siguientes:

 

Bypassed Physical Disk

Virtual Disk- Hot Spare In Use

Virtual Disk Not On Preferred Path

 

El preferred path , puede ser este el problema por el cual esta echando una controladora arriba y otra abajo hasta el punto de perder el ping?.

 

Saludos

Victor