Re: Power Vault MD3000i swapping controllers

Hola nuevamente,

Efectivamente el mensaje de "Virtual Disk - Hot Spare in Use" significa que tu disco de hot spare está en uso debido al fallo de otro disco, el que tienes en naranja. Se puede cambiar en caliente el disco sin ningún problema pero ten en cuenta que la MD3000i acepta sólo discos certificados para ese modelo con un firmware especial. Si no tienes un disco certificado, el soporte técnico te podrá suministrar uno sin coste si tu equipo está en garantía o te pueden enviar un presupuesto sin compromiso cuando le contactes. 

El mensaje de "Bypassed Physical Disk" está relacionado con este fallo de disco por lo que desaparecerá cuando sustituyas el disco averiado y se haga un rebuild (automático) y vuelva todo a la normal.

Sobre la alerta de Preferred Path, puedes cambiar el path de un disco virtual sin problemas a otra controladora pero ten en cuenta que si por alguna razón la ruta o path definida no funciona en un determinado momento por un problema de comunicación, la MD volverá a cambiar la ruta para poder acceder al disco virtual y mostrará esta alerta nuevamente. Puedes ver el Recovery Guru para realizar esta operación. Más información sobre Recovery Guru en la página 107 del Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager User’s Guide que te ingicamos antes.

Un saludo,