Roger_Wu
5 Tungsten

Re: vnx/CX4热备盘配置?

一般建议每30块相同类型的硬盘(FC、SATA、EFD)配备一块同类型的热备盘。如系统中有15块FC盘15块EFD盘,则需要FC和EFD各一块做热备。如果是较大型的部署方案,建议每个back-end loop上都配有热备盘。

具体文档可在Powerlink搜索"White Paper: EMC CLARiiON Global Hot Spares and Proactive Hot Sparing - Best Practices Planning"

0 项奖励