回复消息

回复消息

查看弹出窗口中的讨论

回复:
社区管理员
社区管理员

RE: DELL R730xd 加装PCIE固态硬盘 风扇问题?

我们也有相关的记录使用ipmi 关闭 3rd pci卡的热量估算检测测试。关闭后再监控一段时间机箱温度,如果温度偏高,可以用offset功能适当提高风扇转速。

 

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H <iDRAC’s IP> -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00  \\ Set Unmatched Logic Disabled

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H <iDRAC’s IP> -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00  \\ Set Unmatched Logic Enable

C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc>ipmitool.exe –I lanplus -H <iDRAC’s IP> -U root -P calvin raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00  \\ Get Unmatched Logic Status

Dell EMC | Global Support & Deployment