メッセージへの返答

メッセージへの返答

ディスカッションをポップアップウィンドウに表示

返信先:
kuwata-san
1 Nickel

DataDomain - DD2500 Power module 付属 FAN 故障時の動作について

DD2500 の基本筐体に搭載された、Power module に付属している FAN 故障時の動作について
知りたいと考えております。
・FAN故障した際のログ出力
・FAN故障した際の、PSMの挙動(ABSENT 等のステータスになるのか)

FAN故障を再現させることが難しそうであるため、DD2500 Power module を抜いてみたところ
「enclosure show all」コマンドの DD2500 筐体FAN に関連する表示に変化はありませんでした。
そのため、DD2500 Power module 付属 FAN のステータスを enclosure show all コマンドでは参照できない理解です。

他に参照可能な情報が無いか確認したところ、Support Bundle 内の messages.engineering というファイルが該当しそうかなと思い
Power module を抜いた後の出力を確認しましたが、Power supply is absent のメッセージが出力しただけでした。

----
Feb 12 15:45:30 hostname sysmon: INFO: Event posted: p0-23 (xxxxxxxx:yyyyyyyyy): EVT-ENVIRONMENT-00027: Power supply is absent EVT-OBJ::Enclosure=1:PowerSupply=0
Feb 12 15:45:30 hostname sysmon: WARNING: Warning(managed): Enclosure 1 Sensor 0x57 (Power module 0) Absent 
Feb 12 15:45:30 hostname emsmon: INFO: Notification request queued for Alert-id=p0-23
Feb 12 15:45:30 hostname emsmon: INFO: Notification request dequeued for Alert-id=p0-23
----


ES30 などであれば、ENCの情報に PowerModule の FAN 情報が表示され
故障した場合のステータスが表示される認識です。

---
Enclosure 2
        Fans
                Description             Level   Status
                ---------------------   -----   ------
                Power module 1 fan #1   low     OK     ◆壊れたらFAILEDになる
                Power module 1 fan #2   low     OK     ◆壊れたらFAILEDになる
                Power module 2 fan #1   low     OK    
                Power module 2 fan #2   low     OK    
                ---------------------   -----   ------
---

あまりにもピンポイントな質問で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

0 件の賞賛