Re: DataDomain - DD2500 Power module 付属 FAN 故障時の動作について

kuwata-sanさん

Power moduleに付属しているFAN故障時には、ログとしてKB458295 - Data Domain: PSU fan has failedに記載がある以下のようなログがなされるはずです。


# alert show current
Id Post Time Severity Class Object Message
-- ------------------------ -------- --------------- -------------------- ---------------------------------------------------------------------------
14 Tue Mar 3 11:44:10 2015 CRITICAL HardwareFailure Enclosure=1:Fan Id=4 EVT-ENVIRONMENT-00004: PSU fan #1 has failed.

 

過去のSRを確認してみると、「EVT-ENVIRONMENT-00004: Power module 2 fan #2 has failed.」というものもあったのでこっちのフォーマットで出るかもしれません。

なお、本当に故障している場合には、「# enclosure show fans」で確認出来そうです。
(出力例)
sysadmin@dd140# enclosure show fans
--------- ----------- ----- ------
1 Memory fan high OK
CPU fan #1 high OK
CPU fan #2 high OK
PSU fan #1 high Failed
PSU fan #2 high OK
--------- ----------- ----- ------

※Auto Support(ASUP)ログの「Enclosure Show All」セクションからも確認できます

また、FAN故障時のPower moduleの動作ですが、どうもOKかFAILEDしかなさそう(ABSENTもあるかも)なので、FANが故障したら即時ではないでしょうが、FAILED状態になるのでしょう。

前述のKB458295ではfanが落ちてから4秒後にPower moduleも落ち、以下のような状態になっています。

# enclosure show powersupply
This command may take up to a minute to complete. Please wait...
Enclosure Description Status
--------- -------------- ------
1 Power module 1 FAILED
1 Power module 2 OK