新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

3 Apprentice

 • 

558 メッセージ

706

2020年1月15日 23:00

VxRail E560のFANの多重障害耐性について

VxRail E560のFANは、2CPU公正の場合、8個搭載されるようですが、何個までのFAN故障までノードがオンラインのまま耐えられますでしょうか?

ベースとなっているPowerEdge R640のドキュメントも探してみたのですが、見つけられませんでした。

R740はN+1と記載(下記ガイドのP.31)があるのですが、R640も同様でしょうか?

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/PowerEdge_R740_R740xd_Technical_Guide.pdf

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2020年1月16日 16:00

同僚に相談したらすぐに試してくれました。

起動中のPowerEdgeから4つFanを抜いても動作し続けました。

もちろん戻したあとも問題なく動作してます。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2020年1月16日 02:00

たしかにR640において、同等の資料を見つけることはできませんでした。

しかしながらR630では同等の資料があり、同様の記載となっていました。

https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-poweredge-r630-technical-guide-v1-6.pdf

 

一方で、PowerEdgeのトラブルシューティングガイドに記載される最小起動構成の中にはFanは含まれておりません。

https://topics-cdn.dell.com/pdf/servertg_en-us.pdf

デザインとしてはN + 1だとは思いますが、Fanがサーバ内の温度を調整し、適切な稼働温度を保つためのコンポーネントであることを考えると、適切な温度に保つことができるのであれば2つ以上のFanが動作を停止したからと言って即座にPowerEdgeが停止するわけではないのではないか、と思われます。

今度ラボに行ったときに試してみようと思います。

3 Apprentice

 • 

558 メッセージ

2020年1月16日 04:00

kanedaさん

ラボでご確認いただけるとのことありがとうございます。

善意でご対応いただく中大変恐縮ですが、ラボにはすぐ行かれる機会がありますでしょうか?

問合せ者への回答期限にあまり余裕がないため、しばらく行かれる機会がない場合には別の方法で確認できる方法を考えないといけないかなと思っておりまして。。。

 

3 Apprentice

 • 

558 メッセージ

2020年1月16日 18:00

R640のFANは4個故障まで耐えられるのですね。ありがとうございました!

 

 

イベントは見つかりませんでした!

Top