Ce message a plus de 5 ans
3 messages
0
1444
Problème avec PowerEdge T110
Bonjour,
Faisant suite à votre réponse sur le forum via ce lien http://fr.community.dell.com/forums_daide/serveur_et_stockage_hors_garantie/f/112/t/9144?autolike=16040408-eecae2eb-5c50-401e-b759-b569c7afd0f4
J'ai exécuté un diag matériel et voila ce qu'il en sort :
Test Results : Fail
Device : IPMI
Test : IPMI_System_Event_Log_Check
Error Code 2900:0221
Msg : IPMI - Mar 24 10:39:29 2016 : System Firmware : : Critical interrupt
sensor (PCIE Fatal Err ) Bus Fatal Error.
Merci de m'aider
DellStorageSupp1
1.4K messages
0
4 avril 2016 08:00
Bonjour,
Error Code 2900:0221 indique qu'il a des erreurs enregistrées dans le journal des logs.
Vous pouvez tout d'abord commencer par un Clear log depuis Open manage en suivant la procédure sur le lien ci-dessous :
http://www.dell.com/Support/Article/us/en/04/SLN132517
Faire également une mise à jour de tous les firmwares du serveur via l'image ISO fourni par Dell :
Le lien de l'image ISO : https://dell.app.box.com/BootableT110
La procédure :
http://www.dell.com/support/article/fr/fr/19/SLN296511
Cdt
Fatima
RIAHI
3 messages
0
5 avril 2016 01:00
Bonjour,
Merci pour votre retour rapide, dois je quand même installer un OS (Windows Server ) ou autre pour faire tout cela, étant donné que j'utilise mon serveur en tant que PABX et du coup je n'ai que ASTERISK dessus.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement,
Nassreddine RIAHI
DellStorageSupp1
1.4K messages
0
5 avril 2016 02:00
Bonjour,
Si vous n'avez pas d'os sur le serveur, vous pouvez faire Clear Log depuis BMC en redémarrant le serveur et faisant CTRL + E au logo Dell :
Use the BMC/BIOS to clear the ESM log:
Et pour faire la mise à jour des firmwares vous suivez juste la procédure que je vous ai envoyé sur les deux liens.
Cdt
Fatima