RB-7716

が更新しました

1か月前

解決済み!

解決策へ移動
R7

RB-7716

5 Journeyman

•

1026 投稿

•

3040 ポイント

0

75

2026年10月8日 09:12

Data Domain:IPMIの利用について

DDOS8.7以降ではIPMIのタブが追加されております。

 

確認

1)

デフォルトで以下のユーザーが追加されております。デフォルトのユーザーは

IPMIの接続アカウントで利用できるのでしょうか。

また、此方のアカウント情報のパスワードは情報をどこに記載されてるのでしょうか。

パスワードは変更できるのでしょうか。

 

・root

・factory

・HOSAdmin

 

 

2)

IPMIを有効にした場合、デフォルトのユーザーはそれぞれどのような用途で利用するのでしょうか。

 

 

3)

リテンションロック(コンプライアンスモード)を有効にした場合、iDRACユーザーは

電力管理の権限が削除されてしまい、iDRC経由での電源停止、電源起動が出来なくなります。

リモートでの電源停止、電源起動をIPMIでの利用を検討しております。

 

 

・コンプライアンスモードが有効でも利用可能なのでしょうか。

・利用可能な場合、デフォルトのユーザーでは無く、IPMI用のユーザーを追加すれば

 良いのでしょうか。

 

 

どうぞよろしくお願い致します。

  • Uehara Y.

    Community Manager

    •

    5535 投稿

    •

    298 ポイント

    7

    0

    投稿済み 2026年10月13日 01:00

    以下の理解で良いでしょうか。

     

    ・デフォルトのユーザーとしては root以外利用できない

    ・IPMI用のユーザーにリモートの電源管理を付与するにはIPMIユーザーの追加が必要

    ・リテンションロック(コンプライアンスモード)を有効にしている場合、

     IPMIを利用した電源管理は不可

    はい。その理解で間違いありません。

    (箇条書きの2つ目は「リテンションロックが無効である機器において」という前提は入ります)

  • Uehara Y.

    Community Manager

    •

    5535 投稿

    •

    298 ポイント

    0

    0

    投稿済み 2026年10月9日 03:24

    1)

    デフォルトで以下のユーザーが追加されております。デフォルトのユーザーは

    IPMIの接続アカウントで利用できるのでしょうか。

    また、此方のアカウント情報のパスワードは情報をどこに記載されてるのでしょうか。

    パスワードは変更できるのでしょうか。

    root以外はIPMIの接続アカウントで利用できません。

     

    過去のSRで「DD6410 では、PTAdmin から HOSAdmin に変更された」、「HOSAdminはDDOS 上で動作しているサービスと連携して、ハードウェアの監視やファームウェアアップデートの役割を担っているものである」という記載がありました。

     

    この内容とDell PowerProtect Data Domain 8.9 Combined Security Configuration Guide P.71の以下iDRAC accountsの記述を合わせてみると、PTAadminがHOSAdminに変更され、(こちらはまだ裏付け情報を得られていませんが)Reservedがfactoryに変更されている可能性が高いです。そして、そうなるとPTAdminもfactoryもユーザ利用を対象として設定されているものではなく、パスワード情報などは公開されていないはずです。

     

    iDRAC has the following password-protected default accounts:

    • Root: The default password is the system serial number. User can use this account to monitor system hardware. User is recommended to change the default password.
    • Reserved: The account is disabled by default. It is reserved for system internal functionality. User must not use, edit, or remove this account.
    • PTAdmin: The account is enabled by default. It is reserved for system internal functionality. User must not use, edit, or remove this account.

    (rootのデフォルトパスワード情報も上記に記載があります)

     

     

    2)

    IPMIを有効にした場合、デフォルトのユーザーはそれぞれどのような用途で利用するのでしょうか。

    rootユーザしか利用できないので、factoryユーザやHOSAdminユーザとの利用用途のすみ分けはありません。

     

     

    ・コンプライアンスモードが有効でも利用可能なのでしょうか。

    ・利用可能な場合、デフォルトのユーザーでは無く、IPMI用のユーザーを追加すれば良いのでしょうか。

    残念ながら、現状でリテンションロック(コンプライアンスモード)を有効にした場合に、リモートでの電源停止、電源起動をIPMIから行うことは出来ません。
    (参考:Retention lock complianceを設定したDD6410のiDRACで電源ONする方法(DDOS8.x))

     

    KB000453531-Data Domain: iDRAC Operator User Changes in DDOSを見ると、DDOS 8.7以降だと「System Control and power management」の権限が、コンプライアンスモードが有効でもiDRACで利用できるOperator Userの権限から削除されたことがわかります。

     

    ただ、同KBに以下記載があるので、将来的にはOperator Userが電源管理を出来るようにすることが検討されているようです(いつのリリースで実現されるかなどの情報はまだわからないですが・・・)

     

    Note: The iDRAC and DDOS teams are working to restore power cycle capability for the Operator role in a future DDOS release.
    (注: iDRACおよびDDOSチームは、将来のDDOSリリースにおいてOperatorロールのパワーサイクル機能を復旧できるよう対応を進めています。)

  • RB-7716

    5 Journeyman

    •

    1026 投稿

    •

    3040 ポイント

    4

    0

    投稿済み 2026年10月13日 00:35

    Uehara Y.さん

    ご回答ありがとうございます。

     

    以下の理解で良いでしょうか。

     

    ・デフォルトのユーザーとしては root以外利用できない

    ・IPMI用のユーザーにリモートの電源管理を付与するにはIPMIユーザーの追加が必要

    ・リテンションロック(コンプライアンスモード)を有効にしている場合、

     IPMIを利用した電源管理は不可

     

     

    どうぞよろしくお願い致します。

  • RB-7716

    5 Journeyman

    •

    1026 投稿

    •

    3040 ポイント

    5

    0

    投稿済み 2026年10月13日 01:20

    Uehara Y.​ さん

     

    ご回答ありがとうございます。

    ご回答内容、大変、参考になりました。