未解決

EAST21_Xperia

が更新しました

1か月前

E

EAST21_Xperia

1 Rookie

•

33 投稿

•

34 ポイント

0

102

2026年8月25日 03:45

[OME] 登録可能な SCG の台数について

みなさん

今度最新版 OME を構築する予定なのですが、
OME 1台において登録する SCG を 2台にすることは可能でしょうか。
(弊社 OME → デル社の経路を冗長構成にしたい意図があります)

ストレージについては SCG を 2台登録している実績もあるのですが、

OME については実績がなく、公式情報をちょっと調べただけでは判断ができず。。。

知見を拝借できると幸いです。

よろしくお願いいたします。

  • EAST21_Xperia

    1 Rookie

    •

    33 投稿

    •

    34 ポイント

    2

    0

    投稿済み 2026年8月25日 13:08

    追加で恐縮なのですが、OME を SCG に登録する際は
    SCG 側で「アダプターに接続する」を使って OME に接続して登録することになる想定です。

    この時、OME ⇔ SCG の間で通信が必要ですが、
    通信ポート要件がユーザーガイドでは見つけることができませんでした。

    Secure Connect Gateway 5.x — Virtual Edition User's Guide

    こちらにつきましても、知見をお持ちの方がいらっしゃいましたら拝借できると幸いです。

    よろしくお願いいたします。

  • ayas

    Community Manager

    •

    7503 投稿

    •

    68129 ポイント

    0

    1

    投稿済み 2026年8月26日 01:20

    EAST21_Xperiaさん

     

    今度最新版 OME を構築する予定なのですが、OME 1台において登録する SCG を 2台にすることは可能でしょうか。(弊社 OME → デル社の経路を冗長構成にしたい意図があります)
    →OME の場合、公式手順はSCG 側から OME を「アダプター」として登録する方法となっています。
    (ストレージのようにOME側からSCGへの登録という方法はありませんでした)
    その手順を見ても、SCGのDevice management > Manage devices > Adapter > Connect to an adapterから OME のホスト名/IP と認証情報を入力する、のみになっています。
    そのためSCGの2台目、の設定そのものがない,です。


    Secure Connect Gateway 5.x — Virtual Edition User's Guide Set up an OpenManage Enterprise adapter

     

    ただOME → デル社の経路を冗長構成にしたい、というのであれば、SCG2台に対して同じOMEを登録する、といった方法も取れそうですが
    こちらの手順は公式情報が見つけられないのでSRでの確認がベストだと思います。

     

    なお、SCG自体のHigh-Availability構成は可能なのでこちらも検討の余地はあるのかもしれませんがdevice typesとしてOEMがリストにない(PowerEdgeすらないので)のでこちらもサポートとの確認が必要です。

     

    Secure Connect Gateway Infrastructure and Alert Policy Guide
    Page12

    Dual Secure Connect Gateway (High-Availability) cluster configuration

    High availability clusters can be created only for the following device types or models that are managed by secure connect gateway — virtual edition:
    ● Data protection
    ● Data storage devices other than the PeerStorage (PS) or EqualLogic, Storage Center (SC) or Dell Compellent, Fluid File System (Fluid FS), and PowerVault models ● Converged or hyperconverged infrastructure appliances other than WebScale

     

     

    また追加の点に関してはこちらの資料が参考になると思います。
    OME ⇔ SCG 間は HTTPS/443,SCGではIn/Outで両方向の開放が必要になります。


    Secure Connect Gateway 5.x — Virtual Edition Support Matrix
    Page19
    443 and 8443 :Outbound     Communicate with OpenManage Enterprise
    443 :Inbound     Communicate with OpenManage Enterprise


    上記資料には設計上の注意もあるのでご一読をお勧めします。



  • EAST21_Xperia

    1 Rookie

    •

    33 投稿

    •

    34 ポイント

    3

    0

    投稿済み 2026年8月26日 12:30

    @ayas​ さん

    いつもレスありがとうございます。

    ポート要件についてはそのドキュメントに情報があったのですね。

    参考になります。

    1:2 の構成が可能かについては、SR で問い合わせることにいたします!

  • EAST21_Xperia

    1 Rookie

    •

    33 投稿

    •

    34 ポイント

    4

    0

    投稿済み 2026年9月1日 10:02

    @ayas​ さん

     

    SR で問い合わせたところ、

    「2台の SCG をクラスタ構成にして、このクラスタの 1台から OME を登録すれば

    2台の SCG で OME を管理できるようになる」

    という主旨の回答を得られました。

     

    無事答えにたどり着けました。