PowerScale Cybersecurity SuiteのCAA/ECA停止時におけるI/O影響について

こんにちは。
 
PowerScale Cybersecurity SuiteのCAA/ECA停止時における、PowerScale側のI/Oへの影響について確認させてください。
 
以下のような状況を想定しています。
  • CAA/ECAアプライアンスが物理サーバー上で稼働している
  • 当該物理サーバーがハードウェア障害などにより停止する
  • その結果、CAA/ECAが利用できない状態になる
この場合、PowerScaleに接続しているクライアントの読み取り・書き込みI/Oに、停止や遅延などの影響が発生する可能性はありますでしょうか。
また、SMB共有等でロックアウトされ、クライアントから共有自体を参照できなくなる可能性についても確認したいです。
 
私の理解では、Cybersecurity SuiteはクライアントI/Oをインラインで制御していないため、CAA/ECAが停止した場合でも、クライアントからPowerScaleへのI/Oは継続し、SMB共有等でロックアウトされて共有自体が見えなくなることもないと考えています。
 
また、CAA/ECAがHA構成となっている場合は、障害が発生した台数や残存するアプライアンスの状態によっては、監視・分析・検知などの機能を継続できると認識しています。
一方で、HA構成であっても、障害台数が冗長性の範囲を超えた場合などには、Cybersecurity Suiteの監視・分析・検知機能に影響が生じる可能性があると考えています。
 
以下の認識で合っていますでしょうか?
  1. CAA/ECAが停止しても、PowerScaleとクライアントI/Oは継続する
  2. CAA/ECAの停止を起因として、SMB共有自体がロックアウトされることはない
  3. HA構成の場合、障害台数が冗長性の範囲内であれば、監視・分析・検知などの機能は継続する
  4. 障害台数が冗長性の範囲を超えた場合、監視・分析・検知などの機能に影響が生じる可能性がある
 
また、製品バージョンや構成によって動作が異なる場合や、ほかに注意すべき点がありましたら、あわせて教えていただけると助かります。
 
よろしくお願いいたします。
  • Uehara Y.

    Community Manager

    •

    5535 投稿

    •

    298 ポイント

    1

    1

    投稿済み 2026年10月26日 00:24

    以下の認識で合っていますでしょうか?
    1. CAA/ECAが停止しても、PowerScaleとクライアントI/Oは継続する
    2. CAA/ECAの停止を起因として、SMB共有自体がロックアウトされることはない
    3. HA構成の場合、障害台数が冗長性の範囲内であれば、監視・分析・検知などの機能は継続する
    4. 障害台数が冗長性の範囲を超えた場合、監視・分析・検知などの機能に影響が生じる可能性がある

    はい、記載して頂いたご認識で合っています。

     

    CAA/ECAはSupernaベースで動いているものであり、PowerScaleとはAPIを介してやりとりをしているために、CAA/ECAが停止してもクライアントI/Oには影響を及ぼしません。

     

    CAA/ECAは(脅威の検知ではなく)自身の停止を起因としてSMB共有をロックするようなことはありません。

     

    また、CAA/ECAは冗長性の範囲内では継続して動作を続けます。

     


    [参考]
    PowerScale Cybersecurity Suiteより
    Superna software, which underpins the suite, interacts with PowerScale systems via REST APIs. These APIs provide access to inventory data, facilitate the orchestration of snapshot creation and deletion, and enable user lockout and restoration of access to shared resources.
    (Supernaソフトウェアは、このスイートの基盤となっており、REST APIを介してPowerScaleシステムと連携します。これらのAPIは、インベントリデータへのアクセスを提供し、スナップショットの作成や削除のオーケストレーションを容易にし、さらにユーザーのロックアウトや共有リソースへのアクセスの復元を可能にします。)

     

     

    製品バージョンや構成によって動作が異なる場合や、ほかに注意すべき点がありましたら、あわせて教えていただけると助かります。

    まだ(そこそこ)新しい製品なので、バージョンによって動作が異なるなどの注意点はなさそうです。

  • Yuuvt

    1 Rookie

    •

    15 投稿

    •

    22 ポイント

    1

    0

    投稿済み 2026年10月27日 06:13

    Uehara Yさん

     

    回答ありがとうございます。

    参考ページもありがとうございます。

     

    ECA/CAAの停止がPowerScaleに影響を与えない認識通りの動作で安心しました。