1 Rookie
•
14 メッセージ
•
82 ポイント
0
31
2026年7月3日 01:13
PowerStore Elite (Gen3) の100V対応について
ご担当者様
過去に次の投稿で伺った件につきまして再度確認させてください。
PowerStore Elite(Gen3)へのアップグレードについて
社内確認の結果100V対応はなさそうとコメントいただいておりましたが、スペックシートを拝見すると100V稼働が前提のような記載もございます。
1500モデルの100V対応可否につきまして今一度ご確認いただけますと幸いです。
イベントは見つかりませんでした!



Uehara Y.
Community Manager
•
5.5K メッセージ
•
132 ポイント
0
2026年7月3日 08:43
貼付して頂いたスクリーンショットを見るとたしかに1500の場合のみ100V動作に関する情報が記載されていますが、その上の行にあるACライン電圧が1500、5500、9500全て同じで200VとなっているのでやはりDell Technologiesのサポートとしては1500の100V対応はしていないとお考えください。
PowerStore Eliteの登場後、PowerStoreのラインナップを紹介する際に
500, 1200, 1500, 5500, 9500
|-> ここからPowerStore Elite
という並びを見ることがあると思うのですが、ここから分かるように、PowerStore Eliteとして紹介されているモデルは第2世代までで唯一100V対応をしていたPowerSote 500の後継モデルではなく、3200あたりの後継(能力的には圧倒的に1500の方が上と言われていますが)であることがわかります。
そうなると電源対応については以前のモデルを踏襲して200Vのみ、というか更にパワーが必要となりそうなのでもっと100V対応から離れてしまった可能性もあります。
PowerStore 500も登場当初は200V対応のみだったのが後になって100V対応となったのですが、その際にも(日本では要望があったにも関わらず)1000モデル以上はやはり処理能力を鑑みて100V対応にはしなかったという経緯をみても、今回発表された1500以降のモデルでは100V対応はしていないとご理解ください。
[FYI]
ではなぜ1500にだけ100Vに関する記載があるのか?と思ったりするのですが、これは第1,2世代のスペックシートにあった「メモ: 100~120 V の場合は、お客様が用意した手順を実行する必要があります。」という文言に近い内容を表しているのかもしれません。
この件に関しては過去に[PowerStore]PowerStore1000Tの電源についてというスレッドで話題になっています。