新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

3 Apprentice

 • 

574 メッセージ

65

2024年6月10日 03:17

VxRail Dynamic Node上の内部vCenter構成

Dynamic node上に内部vCenter(VxRail-managed vCenter)を置く構成に関して、以下について確認させてください。

  • VxRail Dynamic nodeとDELLストレージ間とのプロトコルはFC, iSCSI, NFS, NVMe全てサポートされていると理解しましたが正しいでしょうか?
  • FC接続の場合は、FCスイッチが必須になりますか?
  • その内部vCenterを他のVxRailクラスタの外部vCenterとして利用するのは問題ないでしょうか?
  • 上記で注意事項等あれば教えていただけますでしょうか?

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2024年6月10日 04:57

  • VxRail Dynamic nodeとDELLストレージ間とのプロトコルはFC, iSCSI, NFS, NVMe全てサポートされていると理解しましたが正しいでしょうか?

はい。ご認識の通りです。

  • FC接続の場合は、FCスイッチが必須になりますか?

Direct Attachも可能です。

  • その内部vCenterを他のVxRailクラスタの外部vCenterとして利用するのは問題ないでしょうか?

はい。問題ありません。

  • 上記で注意事項等あれば教えていただけますでしょうか?

8.0.210からサポートされた機能です。15G/16Gモデルが対象です。
Dynamic NodeのPrimary Storageは実効容量で900GB以上が要件となりますが、この容量はVxRail Manager VMのみを対象としていますので、内部VC利用時はさらに内部VCが利用する容量を加える必要があります。

内部VCですが、ライセンスは自動的に適用されませんので、構築後に手動で当てる必要があります。

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2024年6月10日 13:31

はい。有識者に確認した限りではDirect Attachは可能とされていました。
ご参照のTech Ref Deck 内の289ページあたり(Dynamic NodeのExternal Storageの記載のスライド)に、以下の記述も確認できております。

–FC direct attached also supported


ただし、以下のような制限もありますのでご注意ください。
調べたこと 試したこと: ESXi で FC 16Gbps 直結(DAS)構成にしたい場合の注意点 (kwmtlog.blogspot.com)

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2024年6月11日 05:41

また、VxRailで利用できるHBAは以下のようでしたので、FC-ALは対応していないと理解しましたので、実質直結での利用はお勧めできないという理解で合っておりますでしょうか?

ご認識の通り、最新のハードウェアモデルではFC HBAは32Gbs or 64Gbs のみのため、可用性観点で少しリスクが高まると考えております。

もう1点、教えてください。

Dynamic node上の内部vCenterを、そのvCenterを外部vCenterとして利用する他のVxRailクラスタ上へvMotionするのはサポートされないでしょうか?(ダメそうな気はしていますが。。)

vCenterはvSAN以外のクラスタに置いて、そのクラスタのメンテナンス時には一時的に、vCenterを他のクラスタに退避したいという要望があります。

やる場合には、内部vCenterを外部vCenter化する必要がありますでしょうか?

VxRailとしての標準操作の範囲では、内部VCを他のクラスタに移行するのはNGです。しかしながらvSphere観点では問題なく可能であり、VxRailとしてもFile Base Restoreなどの形で内部VCをクラスタに再登録するような手順が存在しています。そのため、RPQは必要とはなりますが、条件付きで承認が得られる可能性もあるかと思います。

3 Apprentice

 • 

574 メッセージ

2024年6月10日 08:13

@DELL-Naoyuki K​ 

ご回答ありがとうございます。

FCスイッチの必要有無の件で念のため確認させてください。

VxRail Technical Reference Dec (Updated – March 14, 2024版)に以下の説明がありました。Dynamic nodeのシートではなく、Connectivity: Fibre channelのシートでしたが、FC接続はFCスイッチ経由の接続のみサポートしているように読めました。理解が違いますでしょうか?もしくは情報古いでしょうか?
Dell EMC VxRail 製品ナレッジセンター にアクセスできなくなっており、最新の資料が確認できずでして。。。

While the FC HBA can connect to competing storage array vendors for external storage on the VxRail, Dell will only provide support for connection of HBA via FC switch to Dell storage arrays (specifically: Dell Compellent/SC, Clariion/VNX/Unity/Unity XT/PowerStore T, Symmetrix DMX, Symmetrix VMAX/PowerMAX, and XtremIO) qualified by eLab.

3 Apprentice

 • 

574 メッセージ

2024年6月11日 00:56

@DELL-Naoyuki K​ 

ご回答ありがとうございます。記載見逃していました。

また制限情報ありがとうございます。

FC16G以上の直結では、パスの自動復旧が確実にはできないと理解しました(作り込めばできるかも)。また、VxRailで利用できるHBAは以下のようでしたので、FC-ALは対応していないと理解しましたので、実質直結での利用はお勧めできないという理解で合っておりますでしょうか?

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height, V2 
QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2 
Emulex LPe36002 Dual Port FC64 Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile 
Emulex LPe36002 Dual Port FC64 Fibre Channel HBA, PCIe Full Height 
Emulex LPe35002 Dual Port FC32 Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile
Emulex LPe35002 Dual Port FC32 Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

3 Apprentice

 • 

574 メッセージ

2024年6月11日 02:09

もう1点、教えてください。

Dynamic node上の内部vCenterを、そのvCenterを外部vCenterとして利用する他のVxRailクラスタ上へvMotionするのはサポートされないでしょうか?(ダメそうな気はしていますが。。)

vCenterはvSAN以外のクラスタに置いて、そのクラスタのメンテナンス時には一時的に、vCenterを他のクラスタに退避したいという要望があります。

やる場合には、内部vCenterを外部vCenter化する必要がありますでしょうか?

3 Apprentice

 • 

574 メッセージ

2024年6月11日 06:58

@DELL-Naoyuki K​ 

ご回答ありがとうございます。

イベントは見つかりませんでした!

Top