新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

20 メッセージ

39

2024年3月18日 02:17

3ドライブ同時障害時の動き(PowerStore Gen2)

PowerStore(Gen2)において、ドライブが3台同時に故障した場合、保護レベルはSingle/Double Drive Failureなので、データロストすると思いますが、装置はどのような動きをするのでしょうか?

例えば、以下のようにどのような状態になるのかが知りたいです。
①装置稼働停止(ストレージが見えなくなる)
②装置稼働停止(ストレージは見えるが、ReadもWriteも不可、SSD交換後にReadもWriteも可能)
③装置動作一部継続(Readのみ可能、SSD交換後にWriteも可能)

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2024年3月18日 08:53

KFNECさん

PowerStore(Gen2)において、ドライブが3台同時に故障した場合、保護レベルはSingle/Double Drive Failureなので、データロストすると思いますが、装置はどのような動きをするのでしょうか?
→故障個所や、状況によるのでケースバイケースと考えたほうが良いと思います。

3本故障した時点でファイルシステムが破損することになるので①の状況になる可能性が高いとは思いますが・・・

1 Rookie

 • 

20 メッセージ

2024年3月18日 23:43

@ayas​ 

返信ありがとうございます。

承知しました。

イベントは見つかりませんでした!

Top