新しい会話を開始

未解決

3 Apprentice

 • 

425 メッセージ

24

2024年3月21日 06:43

SCG通信

SCGからのデバイス接続について確認させてください。

SRS自体はSRSにログインせず、直接ストレージに接続していた認識です。

SCGの資料ではSCGにログインしてから、ストレージ接続と記載ありますが、

SCGから方式変更となりましたでしょうか?

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2024年3月21日 06:47

ご参照されたのはSCG資料のどの部分の記載でしょうか?

3 Apprentice

 • 

425 メッセージ

2024年3月22日 00:16

@DELL-Naoyuki K​ さん

画像がうまく添付できておらず失礼しました。

再度添付させて頂きますが、参照可能でしょうか?

画像添付できませんでした。パートナー向けに頂いた説明資料に以下記載があります。
TCPの戻り通信でSCG GWへ接続 → SCG GWを介してConsole接続。

確認したい事項は、バックエンドからサポートエンジニアはSCGのログインするのかどうかをご教示ください。

こちらの認識では直接ストレージにアクセスする認識です。

(編集済)

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2024年3月22日 00:19

@NaoT01​ 

ご返信ありがとうございます。

残念ながら参照できておりません。時間をおいて再度見てみます。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2024年3月22日 01:39

@NaoT01​ 

確認したい事項は、バックエンドからサポートエンジニアはSCGのログインするのかどうかをご教示ください。

こちらの認識では直接ストレージにアクセスする認識です。


ご参照資料の文脈が不明ではありますが、

旧ESRSの後継として旧EMC製品をSCGで管理する状況を前提として回答しますと、

旧ESRSと同様の接続形式となりますので、踏み台としてSCG VEにログインすることはなく、リモートアクセスはストレージデバイスに対してポートフォワードされます。

イベントは見つかりませんでした!