新しい会話を開始

未解決

2 Intern

 • 

375 メッセージ

19

2024年3月22日 07:46

Unity OE 5.4のNTP同期について

Unity OE 5.4のNTP同期についてご教示ください。

「ESSTGD06299_Dell Unity OE 5.4 Technical Differences」の中に『A large time adjustment may cause the Storage Processors to reboot to complete an NTP synchronization.』との記載があるのですが、どれくらいの時間差があるとSP rebootが発生するのでしょうか?
また、SP rebootは両SPが同時にrebootするのではなく、一方のSPがrebootしSPの起動が完了した後にもう一方のSPがrebootする認識ですが正しいでしょうか?

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年3月25日 00:28

どれくらいの時間差があるとSP rebootが発生するのでしょうか?

比較的新しいKB000022498において「If the time difference between current system time and real time is 17 minutes or greater the service processors (SPs) will be rebooted in a staggered manner」という記載がありますので17分より大きな時間差とご認識ください(※)。

 

以前は5分の時間差と記載されていたものがありましたが、情報的に新しいKBにある17分を正としました

 

 

SP rebootは両SPが同時にrebootするのではなく、一方のSPがrebootしSPの起動が完了した後にもう一方のSPがrebootする認識ですが正しいでしょうか?

はい。前述KBの該当箇所にin a staggerd mannerという記載があるので正しいです。

2 Intern

 • 

375 メッセージ

2024年3月26日 05:48

@Uehara Y.​ さん
ご回答ありがとうございます。
助かります。

イベントは見つかりませんでした!

Top