Powercalculatorを使用してUnityの消費電力をサイジングしようとおまったのですが、
こちら100V電源か200V電源かは選べないのでしょうか。
いろいろ試したのですがよくわからず。。。
レスポンス(4)
ayas
Moderator
6.6K メッセージ
2018年10月3日 01:00
Kingさん、
確かに100V か200Vかの選択は無いようです。(スペックシートでも値に大差がないというのも理由だと思いますが)
マニュアルでも以下、リージョン選択で自動でVoltageの選定がされるとあります。
https://powercalculator.emc.com/PC3/Help/Tutorial から
3.2 Input Voltage
3.2.1 Region Name (user input required)
Region Name appears under the Site Name, and is a pulldown list of various countries. The user is required to choose a
Region Name. The user shall choose one country from the list. The selected country will update the 1 Phase Voltage, 3
Phase Voltage, Currency,
実際もそうでした。。
2018年10月3日 19:00
やはりないのですね。。。
こちら日本だと200V前提になっているということでよろしいでしょうか?
100V時のAを計算したい場合は単純に200Vの時の倍で計算すればよろしいでしょうか。
1
2018年10月3日 22:00
念のため担当チームにも確認しましたがそうです。
PowerCalculator is based on Single Phase phase-to-Ground voltage is 208 volts or 3 Phase phase-to-phase voltage is 208 volts. It can range from 190 ~ 240 Volts
またAの計算はご認識の通り2倍でいいです。
2018年10月3日 23:00
詳細なご回答ありがとうございます。
最近は機器の電源使用量も増えてきているのでこのような計算ツールがあると非常に助かるのでぜひとも100Vも選べるようにしてほしいものです。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.6K メッセージ
0
2018年10月3日 01:00
Kingさん、
確かに100V か200Vかの選択は無いようです。(スペックシートでも値に大差がないというのも理由だと思いますが)
マニュアルでも以下、リージョン選択で自動でVoltageの選定がされるとあります。
https://powercalculator.emc.com/PC3/Help/Tutorial から
3.2 Input Voltage
3.2.1 Region Name (user input required)
Region Name appears under the Site Name, and is a pulldown list of various countries. The user is required to choose a
Region Name. The user shall choose one country from the list. The selected country will update the 1 Phase Voltage, 3
Phase Voltage, Currency,
実際もそうでした。。
mawatarai
3 Apprentice
3 Apprentice
•
1.3K メッセージ
0
2018年10月3日 19:00
やはりないのですね。。。
こちら日本だと200V前提になっているということでよろしいでしょうか?
100V時のAを計算したい場合は単純に200Vの時の倍で計算すればよろしいでしょうか。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.6K メッセージ
1
2018年10月3日 22:00
Kingさん、
念のため担当チームにも確認しましたがそうです。
PowerCalculator is based on Single Phase phase-to-Ground voltage is 208 volts or 3 Phase phase-to-phase voltage is 208 volts. It can range from 190 ~ 240 Volts
またAの計算はご認識の通り2倍でいいです。
mawatarai
3 Apprentice
3 Apprentice
•
1.3K メッセージ
0
2018年10月3日 23:00
詳細なご回答ありがとうございます。
最近は機器の電源使用量も増えてきているのでこのような計算ツールがあると非常に助かるのでぜひとも100Vも選べるようにしてほしいものです。