新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

60 メッセージ

33

2024年3月22日 09:26

VxRailで外部SCGへの接続設定時のアクセスキーとPINについて

VxRailで外部SCGに接続する構成を組む予定です。

作業実施の際に、対象機器のアクセスキー、PINコードが必要となるかと思いますが、

この時に必要となるものは、VxRailのどのノードのものになりますか?

 

社内検証環境で実施すると、アクセスキー、PIN入力画面に表示されるPSNTが、毎回違うノードのものとなります。

全てのノード分アクセスキー、PINを準備しておいて、実施の際に表示されたものを利用するというものになりますか?

毎回、PSNTが変わるのは普通の状態ではないでしょうか?何か原因とかあるのでしょうか? 

(通常は、ノード1になるなど、ありますでしょうか?)

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2024年3月22日 11:35

細かい説明は省きますが、簡単にいえばPSNTはランダムです。
毎回変わることも仕様上あり得ますので異常ではありません。

ノード1や若番に固定される、といった仕様でもありません。

ノード数が少ない場合は基本的に全ノード分生成しておくことが多いです。

特定のノードで明示的に実施したい場合は以下のKBに含まれる手順で可能です。(パートナー権限が必要)

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201895

60 メッセージ

2024年3月27日 01:55

@DELL-Naoyuki K​ さん

ご回答ありがとうございます。

基本は、PSNTランダムのため、全ノード分準備しておくとのことで承知しました。

イベントは見つかりませんでした!