开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

4438

2017年7月6日 22:00

关于DEST版本

我的服务器是PowerEdge R710,现在有两块硬盘报警,想用DEST获取下日志,我看有两个版本的,2.2和3.7,哪个版本比较适合我这个型号的服务器呢?

我的操作系统是windows server 2008 r2.

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年7月7日 03:00

Fault detected on drive 2 in disk drive bay 1.硬盘2坏掉了。

另硬盘4 Failure Predicted (即预测性故障)需要尽快更换。

目前的情况硬盘3正在重建回硬盘2数据,你需要做的操作是,更换硬盘2,另硬盘4也需要更换。硬盘4和5没有做阵列,是直接使用的吗?如果硬盘4有数据,请备份完成后再更换。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年7月6日 22:00

用3.7的吧

4 消息

2017年7月7日 01:00

我这有两台服务器,其中一台服务器的日志,有一条是这样的,System event log (SEL) is full.,日期显示的是2008年了,这个该如何处理,

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年7月7日 01:00

硬件日志满了,使用DSET工具,在运行的时候,选择清除就好,如下图步骤的选项

4 消息

2017年7月7日 02:00

这是我收集的日志,能帮忙看看吗?谢谢。

有一块硬盘Failure Predicted为yes,现在是处于什么状态,需要更换硬盘吗?

虚拟磁盘显示Degraded,这是不是就是上面那一块硬盘出故障的原因。

我的服务器一共六块硬盘,但日志里只显示出了5块。

还有,附件能不能设置成类似仅管理员可见的权限

4 消息

2017年7月9日 19:00

这一个服务器之前进行过重启,过了24小时也没重启完成,后来强制重启了,这24小时是不是就是硬盘3在进行重建,强制重启对重建有没有影响,现在强制重启后,服务器可以正常使用,日志是强制重启后收集的。

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年7月10日 00:00

强制重启,数据重建会中断。

按道理目前阵列应该重建完了吧

找不到事件!

Top