Ce message a plus de 5 ans
2 messages
0
1111
Installation de Disque dur
Bonjour,
j'ai récupéré un serveur Power Edge 6950 complet mais sans disque dur.
J'ai donc remis un disque dur à l'intérieur, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que le système reconnaisse le disque dur.
J'ai branché le DD dans le rack 0, puis mis une clé usb en facade avec ubuntu serveur pour installer et formater le DD.
Es ce la bonne méthode, car je n'ai pas réussi de cette façon.
Je dois faire une manip avant d'installer tout système dessus ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
23 mars 2016 06:00
Bonjour,
Il faudrait vérifier dans un premier temps que le disque (via le rack) est connecté à une carte controleur RAID de type PERC ou SAS
Si c'est une carte PERC, il faudra effectuer une configuration RAID (au minimum RAID0 de 1 disque) pour que le système d'exploitation est accès au disque physique via ce disque virtuel.
Pour plus d'informations :
http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/HOW10064
Cordialement,
Stéphane
Milo59
2 messages
0
23 mars 2016 06:00
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais regarder la documentation et tenter de faire tourner le DD