Matériel PowerEdge
messages
Ce message a plus de 5 ans
Solved!
Aller à la solution3 messages
0
306
7 juin 2017 10:00
Disque PRET mais on ON LINE
Disque sur R320 en mode PRET mais pas ON LINE sur Server Administrator donc disque virtuel RAID5 dégradé
Solution ?
Merci
Réponses(2)
Aucun événement trouvé !
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
8 juin 2017 03:00
Bonjour,
je vous invite à utiliser la procédure suivante :
http://fr.community.dell.com/forums_daide/serveurs_poweredge__-_matriel/w/wiki/151.3-07-perc-s100-comment-remplacer-un-disque-defaillant
J'attire votre attention sur le fait qu'une reconstruction ne peut commencer que si et seulement le type de disque est identique avec les autres disques du RAID (SAS ou SATA) et que la capacité du nouveau disque est égale ou supérieure à l'ancien disque
Cordialement,
Stéphane
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
1
8 juin 2017 01:00
bonjour,
pourriez vous m'envoyer en privé le service tag de votre R320?
Cordialement,
Stéphane