此帖子已超过 5 年
450 消息
0
5864
VNX忘记密码使用PPP拨号建立连接
如题。
一个管理员把VNX 5100的密码给忘记了,需要使用串口ppp拨号上去,进入http://192.168.1.1/setup页面新添加一个帐号。
但是现在使用ppp拨号上去之后,进入setup页面十多分钟没有显示出来页面,换串口试了试之后,就再也无法连进去了。
进入RA管理页面,到windows下查看network配置,发现没有dial的连接。针对这种情况是否有解决办法。
此帖子已超过 5 年
450 消息
0
5864
如题。
2013年7月22日 21:00
拨号实在没办法整了。
一个support告诉我两个办法:1.使劲儿拨号。
2.让管理员想密码吧,忘记了我也没办法。
最后使用一个Domain clean的批处理文件清除了Domain的信息,通过unisphere登录,重新添加User。
born_chen
1.8K 消息
1
2013年7月18日 23:00
Need to reset security because password was forgotten.
Lost password for CX Series, CX3 Series, CX4 Series, AX4-5 Series, or VNX Series storage systems
Product:
CLARiiON CX Series Product: CLARiiON CX3 Series Product:
CLARiiON CX4 Series Product: VNX series EMC SW: Navisphere
Manager 6.x EMC SW: Unisphere Service Manager (USM) This statement does not apply: EMC SW: Navisphere Express
following procedure to work:
password again.
Note: You may need to restart Management Server on both SPs.
Note: You also have the option of completely resetting domain security. However, if you
select this option, you will destroy ALL domain information, including domain
information for the master, other arrays, and portals. If you decide to reset
domain security, replace Step 3 with the following:
Click "Reset Security" and confirm. (You must reset security on both SPs.)
Then perform all other steps as described.
URL: https:// 192.168.1.1/setup If the AX4-5 storage system is running Navisphere Express, this solution does not apply.
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
1
2013年7月19日 00:00
再试一次,试之前把笔记本所有的连接都停了,有条件就找台WinXP,反正尽量保证系统越干净越好。
还不行的话只能重启SP看看了
born_chen
1.8K 消息
0
2013年7月19日 00:00
另外,LZ你的存储是版本是什么的,如果是比较老的版本,可能会没有弹出界面。
如果不行,就开个服务请求吧。
big_lei
450 消息
0
2013年7月19日 00:00
这个流程我晓得。
我最先是按照这个流程,走到了setup这一步,登录setup的时候大约等了15分钟左右,无法显示。
所以我中断了一下,之后,发现拨号就波不上去了,然后重启我自己的windows,也没什么用。
big_lei
450 消息
0
2013年7月19日 00:00
Born
设备是VNX5100,flare的版本没太注意。不太确认为什么setup一直打不开。
800开的case,but800 说只能给配置ppp的方法,至于现在的情况,他们也没辙。
so,不知道有没有人碰到过这种情况。
big_lei
450 消息
0
2013年7月19日 00:00
我现在的一个疑问是,重启SP之后,原来这个dial的(就是ppp)的链接会不会恢复了。
因为本身是vnx的一端也有一个ppp的配置,去对应吧,才能互通。
试了很多次了,还没有重启sp,不过今天晚上这台设备要搬迁了,搬迁之后再试试。
没什么想法,support也没什么想法。
之前用win7的连接都是很快,这次等了很长时间,我以为我的本有问题。
cxemc
2 Intern
2 Intern
•
362 消息
0
2013年7月19日 02:00
1、没有连接?重新建立一个ppp,两个计算机之间的通讯
2、速率一定要11500,调制解调器和dail连接属性配置下。
3、必须重启笔记本客户端!!
4、再试试看
big_lei
450 消息
0
2013年7月19日 03:00
这个上午操作的时候已经试过各种了。