微信用户“Next”提问:
您好,请问下,vnx5100电池报警,更换了电池后,重启了控制器,报警依然存在,线路检查正常,有什么么解决思路吗?
回复(2)
Roger_Wu
2 Intern
4K 消息
先确认一下报警是Unisphere界面上看到的的,还是SPS故障LED亮起?如果只是Unipshere界面上有报警,故障LED未亮,可以尝试重启一下Management Server:如何重启Navisphere Management Server
如果SPS故障LED仍然亮起,那就复杂一些,需要收集SPCollects分析具体的故障信息是什么。比如SPS报Cabling Status is unknown,就有可能需要更换sense cable。如果只是显示Removed,视具体情况甚至还需要重启一下SP。可以参考KB:emc201365和emc212449(后一条KB仅EMC员工和经销商工程师可见。)
yansheng
235 消息
2015年8月5日 19:00
hi 你进系统确认下是否是电池的故障,如果是sps故障,重启sp仍然不行,就需要重新下电存储。然后再重启看能否消失。