【微信用户提问分享】vnx5100电池报警,更换了电池后,重启了控制器,报警依然存在

微信用户“Next”提问:

您好,请问下,vnx5100电池报警,更换了电池后,重启了控制器,报警依然存在,线路检查正常,有什么么解决思路吗?

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

2 Intern

 • 

4K 消息

2015年8月4日 19:00

先确认一下报警是Unisphere界面上看到的的,还是SPS故障LED亮起?如果只是Unipshere界面上有报警,故障LED未亮,可以尝试重启一下Management Server:如何重启Navisphere Management Server

如果SPS故障LED仍然亮起,那就复杂一些,需要收集SPCollects分析具体的故障信息是什么。比如SPS报Cabling Status is unknown,就有可能需要更换sense cable。如果只是显示Removed,视具体情况甚至还需要重启一下SP。可以参考KB:emc201365emc212449(后一条KB仅EMC员工和经销商工程师可见。)

2 Intern

 • 

235 消息

2015年8月5日 19:00

hi    你进系统确认下是否是电池的故障,如果是sps故障,重启sp仍然不行,就需要重新下电存储。然后再重启看能否消失。