UnisphereでAnalyzerを起動する方法

製品:

Unisphere

FLAREリリース30

説明:

データ・ログ画面がグレー表示になります。

UnisphereがCelerra Control StationのIP経由で開始された場合、UnisphereソフトウェアによりAnalyzerデータ・ロギングへのアクセスが許可されません。

解決策:

CLARiX SP(ストレージ・プロセッサ)のIPを、Unisphereの開始/起動時に使用する必要があります。

1. リストから必要なS/Nを選択します(Unisphereにより複数管理されている場合)。

1.png

2. CLARiXのプロパティに移動し、統計データ・ロギングを有効にします。

2.png

3. [Monitoring]から[Analyzer]を選択し、[Performance Data Logging]をクリックします。

3.png

4. [Data Logging]画面で、必要に応じて設定を調整し、[Start]をクリックしてAnalyzerコレクションを開始します。

4.png