Dell EMC Unity 障害時の影響
製品:
Dell EMC Unityシリーズ
説明:
Dell EMC Unity障害発生時の影響に対する簡易説明
※作業時間(目安)については全ての処理が円滑に進んだ場合の目安の時間であることについてご了承ください
※作業時間(目安)には事前準備、事後処理の時間は含まれていません(特に事前準備に必要な時間はお客様環境[データセンタ環境]により大きく異なります)
※それぞれの障害部位の単体障害を想定して書かれているものであり、複合障害時には当てはまるものではありません
最終更新日:2019年6月13日
( 作業時間についての情報をお持ちの方は是非教えてください!)
解決策:
パーツ 冗長構成 数量 デグレード オンライン交換作業時間交換時の業務影響DAEDAEDAEDAEDAEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPE
パーツ | 冗長構成 | 数量 | デグレード | オンライン交換 | 作業時間 | 交換時の業務影響 |
|
DAE | PowerSypply/Cooling Module | Yes | 1/SP | 片系電源オフ | 可能 | 25 | 2分以上両系がオフの状態になるとDAE全体がシャットダウン。5分以上だとSPシャットダウン。 |
DAE |
LCC |
Yes | 1/SP | 片系Loop ダウン |
可能 | 30 | 作業対象Loopはオフライン。OE 4.1 以前のバージョンでは対象LCCのSPはサービスモード。 |
DAE | LCCケーブル | Yes | 1/SP | 片系Loop ダウン |
可能 | 30 | 作業対象Loopはオフライン。 |
DAE | Disk Drive | Yes | 15~ | 無 | 可能 | 30 | 無 (3.5-inch disk drive ) (2.5-inch disk drive) |
DAE | DAE (Midplane) | No | 該当DAEへのアクセス不可 | 不可 | 140 |
オフライン作業(FRUパーツ) 例)15 Disk DAE |
|
DPE | SFP | Yes | モデル別 | 対象ポートオフライン | 可能 | 30 | 対象ポートオフライン |
DPE | IO module | Yes | 1/SP | 該当SPオフライン | 可能 | 75 (90) |
SPのリブートあり (90)はSPがReset and Holdをサポートしない場合 |
DPE | SP power supply | Yes | 1/SP | 片系電源オフ | 可能 | 30 | 特になし 2分以上両系がオフの状態になるとDAE全体がシャットダウン。5分以上だとSPシャットダウン。 |
DPE | Storage Processor Assembly | Yes | 2 | 故障SPオフライン | 可能 |
120 | SPリブートあり |
DPE | Disk | Yes | 15~ | 無 | 可能 | 30 | 無 |
DPE | Memory module | YES | 1/SP | 対象SPオフライン | 可能 | 100 | SPリブートあり |
DPE | Cooling Module | Yes | 5/SP | 対象SPオフライン | 可能 | 100 |
|
DPE | Battery Backup Unit(BBU) | Yes | 1/SP | 対象SPオフライン | 可能 | 100 | チャージ完了まで2時間,SP リブートあり
|
DPE | M2 Internal SSD | Yes | 1/SP | 対象SPオフライン | 可能 | 100 | SPリブートあり |
DPE | DPE( Mid Plane ) | No | 1 | DPEへのアクセス不可 | 不可 | 210 |
オフライン作業(FRUパーツ)
(例:25-drive DPE ) |