Community Manager

 • 

3.1K メッセージ

6249

2018年9月20日 02:00

Dell EMC Unity 障害時の影響

製品:

Dell EMC Unityシリーズ

 

説明:

Dell EMC Unity障害発生時の影響に対する簡易説明

 

※作業時間(目安)については全ての処理が円滑に進んだ場合の目安の時間であることについてご了承ください

※作業時間(目安)には事前準備、事後処理の時間は含まれていません(特に事前準備に必要な時間はお客様環境[データセンタ環境]により大きく異なります)

※それぞれの障害部位の単体障害を想定して書かれているものであり、複合障害時には当てはまるものではありません

 

最終更新日:2019年6月13日

( 作業時間についての情報をお持ちの方は是非教えてください!)

 

解決策:

  パーツ 冗長構成 数量 デグレード オンライン交換作業時間交換時の業務影響DAEDAEDAEDAEDAEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPEDPE 

  パーツ 冗長構成 数量 デグレード オンライン交換 作業時間

交換時の業務影響

DAE PowerSypply/Cooling Module Yes 1/SP 片系電源オフ 可能 25

2分以上両系がオフの状態になるとDAE全体がシャットダウン。5分以上だとSPシャットダウン。

DAE

LCC

Yes 1/SP

片系Loop

ダウン

可能 30

作業対象Loopはオフライン。OE 4.1 以前のバージョンでは対象LCCのSPはサービスモード。

DAE LCCケーブル Yes 1/SP

片系Loop

ダウン

可能 30 作業対象Loopはオフライン。
DAE Disk Drive Yes 15~ 可能 30

無 

(3.5-inch disk drive )

(2.5-inch disk drive)

DAE DAE (Midplane) No   該当DAEへのアクセス不可 不可

140

オフライン作業(FRUパーツ)

例)15 Disk DAE

DPE SFP Yes モデル別 対象ポートオフライン 可能 30

対象ポートオフライン

DPE IO module Yes 1/SP 該当SPオフライン 可能

75

(90)

SPのリブートあり

(90)はSPがReset and Holdをサポートしない場合

DPE SP power supply Yes 1/SP 片系電源オフ 可能 30

特になし 

2分以上両系がオフの状態になるとDAE全体がシャットダウン。5分以上だとSPシャットダウン。

DPE Storage Processor Assembly Yes 2 故障SPオフライン

可能

120

SPリブートあり

DPE Disk Yes 15~ 可能 30
DPE Memory module YES 1/SP 対象SPオフライン 可能 100

SPリブートあり

DPE Cooling Module Yes 5/SP 対象SPオフライン 可能 100

 

 

DPE Battery Backup Unit(BBU) Yes 1/SP 対象SPオフライン 可能 100

チャージ完了まで2時間,SP リブートあり

 

DPE M2 Internal SSD Yes 1/SP 対象SPオフライン 可能 100

SPリブートあり

DPE DPE( Mid Plane ) No DPEへのアクセス不可 不可

210

オフライン作業(FRUパーツ)

 

(例:25-drive DPE )

レスポンスがありません。
イベントは見つかりませんでした!

Top