この時期ですと機器が結露することありますが、メーカとして外気温度と室内温度にどの程度の差がある場合結露対策として何時間待ったほうがいいという指標はありますでしょうか。
昔何かの資料で温度差はないですが結露対策として何時間~何時間待つというのがあったようなきは下のですが、、、、
レスポンス(2)
DELL-Naoyuki K
4 Operator
1.8K メッセージ
2019年1月14日 16:00
投稿した後に思い出したのですが、どこかの資料で見た気がして調べなおしてみました。Isilonではないですが、SymmetrixのPhysical Planning Guideに以下の基準があったので貼っておきます。
最大でも16時間おけば問題なさそうです。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.8K メッセージ
0
2019年1月14日 16:00
投稿した後に思い出したのですが、どこかの資料で見た気がして調べなおしてみました。Isilonではないですが、SymmetrixのPhysical Planning Guideに以下の基準があったので貼っておきます。
最大でも16時間おけば問題なさそうです。