EMC機器の結露対策

この時期ですと機器が結露することありますが、メーカとして外気温度と室内温度にどの程度の差がある場合結露対策として何時間待ったほうがいいという指標はありますでしょうか。

昔何かの資料で温度差はないですが結露対策として何時間~何時間待つというのがあったようなきは下のですが、、、、

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2019年1月14日 16:00

投稿した後に思い出したのですが、どこかの資料で見た気がして調べなおしてみました。Isilonではないですが、SymmetrixのPhysical Planning Guideに以下の基準があったので貼っておきます。

最大でも16時間おけば問題なさそうです。

 

Condensation.PNG

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2019年1月14日 16:00

Isilonに限った話ではないですが、以前PMに確認したところ、結露が予想される環境では搬入からPowerOnまで一日程度空けるそうです。