新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

3 Apprentice

 • 

1.3K メッセージ

1877

2019年2月12日 19:00

EMCラックに関して

800-0061 PWRCRD,1,TITAN,15F,L6-30P,250V NO AM/JAP
851-0229 RACK ASSY TITAN-D 40U SINGLE PHASE

今回上記のラックとPDUを購入するのですが両方の諸元や図の載っている資料はありますでしょうか。

ラックのレールを止める穴は四角穴か丸穴かがきになっております。

またPDUに関しては1つにつき何口口がついているかがきになっております。

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2019年2月13日 18:00

mawataraiさん 800-0061 PWRCRD,1,TITAN,15F,L6-30P,250V NO AM/JAP は Isilon 40U-P Titan D Rack Country Kits (page 6 https://support.emc.com/docu54400_Global-Services-Product-Support-Bulletin-Isilon-40U-P-Titan-D-Rack-Enclosure.pdf?language=en_US )になります。 また851-0229 RACK ASSY TITAN-D 40U SINGLE PHASEに関しては該当するパーツが見つからなかったので専門部署に確認したところ40U-P Cabinetとのことでした。 40U-P Titan D Rackについての資料はこちらになります。 https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu52911.pdf  ちなみにPDUについては以下の記載があるので4口になります。 AC power input After the 40U-P and 40U-D Titan racks are positioned and loaded, connect powercords to the P1 and P2 connectors on the four power distribution units (PDU) within the cabinet. (Page37 ) その他資料:https://support.emc.com/docu54812_40U-P-Cabinet-Site-Preparation-Guide.pdf?language=en_US

3 Apprentice

 • 

1.3K メッセージ

2019年2月14日 03:00

ayasさん

 

回答ありがとございます。

明確には分からなかったのですが、どきゅめんとの図が〇穴だったのでラックのレール取り付ける支柱の穴は〇穴で考えておきます。

 

PDUに関してですが、すみませんこちらを見ているとラックにのせれるのが4つのように見受けられるのですが、実際にはラックに乗せたPDUにIsilonの電源が何口させるかが気になっているのですが、情報をドキュメントから見つけられませんでした。。。

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2019年2月19日 16:00

mawataraiさん、

PDUの電源ソケット数に関してはこちらに記載がありました。(内部資料に以下の記載がありました)

14+1になります。

Fourteen IEC-320 C13 power outlets, and one additional IEC 320 C13 power outlet mounted on the rear used for the rack console.

そしてラックの穴はお察しの通り丸型です。(担当部署にも確認済み)

 

3 Apprentice

 • 

1.3K メッセージ

2019年4月8日 18:00

すみません追加で確認させてください。

14+1のソケット数とお聞きしましたが、こちら1PDU当たり14口使えるのでしょうか?

それとも4つのPDUで14口でしたでしょか。。。

イベントは見つかりませんでした!