servidor PowerEdge T710

HOLA, tengo un inconveniente el sevidor me da un error de este tipo: ´´E1A15 SAS cable B failure. Check conncetion.´´ ya realize el cambio de cable pero aun me sale el mismo error, tambien revise os conectores a ver si estaban mal pero no encunetro nada estraño estos funcionan bien.

¿QUE SERA?....

7 Technologist

 • 

1K Mensajes

26 de marzo de 2019 16:00

Hola

Gracias por participar del foro.

Si ya remplazo el cable, puede que el puerto B del backplane o plano posterior donde estan conectados los discos este doblado, y puede que esto esté causando que no sea detectado de forma correcta.

Entendiendo que ya cambio el cable, la solución sería cambiar el backplane, si me facilita el numero de service tag, por mensaje de privado para verificar el numero de parte que tendría que comprar.

 

1284702521600_15092010175.jpg

 

Saludos