新しい会話を開始

未解決

T

2 Intern

 • 

148 メッセージ

750

2019年7月9日 00:00

Isilonの10GbEポートについて

Isilonの10GbEポート(External Port)は、実際に1ポートあたり
どのくらいの転送速度が出せるのでしょうか?

下記の環境で実施したところ、半分の5Gbpsくらいの転送速度しか出ていませんでした。
お客様から、7割くらいは出るのではないかと言われております。

 装置:Isilon H500 (OneFS8.2.0.0)
 Windowsクライアント:
  10GbEポート実装クライアント:2台
  1GbEポート実装クライアント:3台
   (10Gbps×2台+1Gbps×3台=23Gbbps)
 プロトコル:SMB
 動作確認:
  1ノードの10GbEポート(1ポート)に対して5台のWindowsクライアントから
  アクセス(エクスプローラでファイルのドラッグ&ドロップ)を実施。

 ※上記環境ではファイルサイズが大きいため、
  Isilonの10GbEポートのTCPセグメントオフロードを無効に設定しています。


性能情報はIsilonのサイジングツールで確認できると認識しておりますが、
クラスタとしての性能情報ですので・・・。

ちなみに、サイジングツールの性能情報は1ノードあたり2ポート使用している時の情報
という認識でよろしいでしょうか?

ご確認を宜しくお願い致します。

2 メッセージ

2019年7月9日 18:00

いただいた2つのご質問に回答します。

・10GbE 1ポートあたりの転送速度は?

モデルによりポテンシャルは異なりますがH500の場合、900MB/s程度のポテンシャルはあると考えます。

4セッションによるシーケンシャルI/Oの確認の結果5Gbps=625MB/sとのことですがI/Oの重みが足りないと判断します。

一般的なファイルコピーによる単一I/Oで帯域をフルに使うことは難しいです。

4セッションで625MB/sなので結果としては良いほうではないでしょうか。

性能を確認されるのであればベンチマークツールを使用して単一I/Oでもスレッド化して重いI/Oを実施していただくことを勧めます。

Isilonのサイジングツールではフリーのベンチマークツールであるfioを使用しております。

 

・サイジングツールで使用する10GbEは1ノードあたり2ポート使用しているか?

以下情報があります。LAGされておらず2ポートが同一サブネットに所属しているので1ノードあたり2ポート使用していることになります。

Isilon nodes have 2 x 10GbE NICs configured in same subnet (no LAG) with MTU 1500

2 Intern

 • 

148 メッセージ

2019年7月17日 17:00

sk8sgrさん

返信が遅くなって申し訳ございません。

情報のご提供ありがとうございます。

私も7割くらいは出るのではないかと考えておりました。

お客様にて10GbEのLACP構成で再度検証を実施したところ、
Isilon Sizing Toolで示された値と同じくらいの性能が出たとの連絡がありました。

とりあえず、性能として問題ないということになりました。

なお、EMC ISILON CUSTOMER TROUBLESHOOTING GUIDEの
GUIDETROUBLESHOOT PERFORMANCE ISSUES ON YOUR ISILON CLUSTERに
Average interface valuesとして「10 GbE aggregate: 6 Gb/sec」と
記載されていました。

900MB/s(約7Gbps)はピーク時と考えた方が良いかもしれませんね。

本件はクローズします。

 

イベントは見つかりませんでした!

Top