IsilonGen6のデータ書き込みフローに関して
Isilonのデータ書き込みのフローは、Gen5もGen6も変わりはないとは思いますが、
Gen5の頃にあったNVRAMはGen6ではなくなっています。
OneFS8.0のまるわかりのアーキテクチャを確認していたところ、各ノードのHDDに書き込む前のデータはすべてNVRAMに保存した後にクライアントにAckを返すフローとなっていました。
Gen6のノードでは、NVRAMはないのですが、NVRAMの代わりとなるような部品が存在するのでしょうか?
それとも、キャッシュからHDDにすべて書き込んでからクライアントにAckを返すのでしょうか?
IsilonGen6における書き込みフローの概要を教えてください。
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5.1K メッセージ
0
2019年8月9日 01:00
uchiyさん
Gen6のノードでは、NVRAMの代わりにノードのメモリ領域が利用されます。
メモリ領域を利用すると、ノードの電源断の際に(NVRAM利用時と異なり)データが無くなってしまう危険性があるので、それを回避するためにGen6ではバッテリバックアップユニット(BBU)+データ退避用のSSD(M.2フラッシュ)が搭載されるようになりました(VNXやUnityのメモリをVault領域に逃がすのと同じ動作です)。
【Ask The Expert】エキスパートに聞こう!Gen6のすべてのEpisode 3における師範と弟子の会話が参考になると思いますので、時間があれば是非目を通してみてください。
uchiy
2 Intern
2 Intern
•
346 メッセージ
0
2019年8月12日 19:00
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5.1K メッセージ
0
2019年8月13日 16:00
uchiyさん
「まるわかり」を作成している部門に確認してみましたが、残念ながら今のところ反映する予定にはなっていないそうです。。