浏览
帮助
登录
Solved!
imwc0
2 消息
0
3556
2019年8月8日 03:00
回复(3)
Dell-OrchidF
2 Intern
•
751 消息
2019年8月8日 18:00
您好。
1,提前做好数据备份
2,一般黄绿交闪的硬盘可能为预报警硬盘。如为在线状态,一般不建议直接热插拔更换。
3,如机器原有OMSA软件可以通过其查看状态。如此硬盘为ONLINE状态,建议先下线此硬盘后,再更换硬盘
4,如没有OMSA,就需要安装,安装OMSA后需要重启机器,请找机器空闲时操作。
https://www.dell.com/support/home/cn/zh/cnbsd1/drivers/driversdetails?driverid=gyp4r&oscode=ws8r2&productcode=poweredge-r910
5,如机器可以重启,可直接CTRL R(如H700这样的阵列卡)到阵列卡BIOS下直接下线此有故障的硬盘,再更换上新硬盘同步(可能需要设置为热备盘)
2019年8月11日 17:00
谢谢版主,更换硬盘后,已重建完成。这个是热备策略,原来是raid5,现在raid恢复的话,这个是不是可以不用设?。
Julia_H
390 消息
2019年8月11日 18:00
是否要做热备的配置看您的需求:
raid 5本身可以允许一个硬盘故障,您发现后及时更换即可;
如果您希望一个硬盘故障后立刻有其它盘自动顶替故障盘,那就需要配置热备
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
