閲覧
ヘルプ
サインイン
Solved!
shirotan
1 Rookie
•
531 メッセージ
0
1468
2020年1月14日 00:00
PowerEdgeサーバーの冗長化電源は、デフォルトではフェイルオーバーのような
使い方をされるということを最近知りました。
(PSUを2個搭載されているサーバーでは、通常は片方のPSUで電力を供給する方式)
PowerEdgeベースではないDataDomainでは、電力の供給はPSUで均等割りで行われて
いたかと思いますが、DD3300やPowerProtect DDではどの様に、PSUは動作
しているのでしょうか?
レスポンス(9)
ayas
Moderator
6.7K メッセージ
2020年1月27日 01:00
皆様、
お知らせが遅れてすいません。
担当部署からの回答はActive/Activeだとのことでした。
2020年1月15日 00:00
shirotanさん
おっしゃる通り740R ( DD3300 /DD6900/DD9400使用 ) のマニュアルにも通常は片方で電源供給して、片方が50%使用率を超えるともう一方もActiveになる、Active/普段はStandby、といった仕組みになっているようですね。ハードウェア仕様はDDOSで変えられるとは考えにくいのでPowerProtectシリーズでもこちらの仕様に沿っていると思います。
(念のため担当部署にも確認を取ってます。。)
参考:https://dell.to/30k5ESv Page 204
2020年1月15日 18:00
ayasさんご返信ありがとうございます。
お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
ytarakida
2 Intern
280 メッセージ
2020年1月21日 00:00
shirotan さん ayas さん
以前同様の質問があり、iDRACで制御されているのを確認しました。
検証機のDD3300のキャプチャです。
iDRAC上に電源設定というのがあり、ここで設定は変えられるのですが
DD3300は基本的にiDRACの設定変更はNGとお聞きしていたのでデフォルトのままで
ご利用頂きました。
【電源設定の詳細】
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/idrac9-lifecycle-controller-v3.0-series/idrac_3.00.00.00_ug/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?guid=guid-8f12589b-c8a1-427b-b356-e20b49f9652e&lang=ja-jp
ご参考までにですが、変更がサポートされるのかが気になりますのでもしおわかりでしたら
お知らせ頂けると助かります。
2020年1月22日 20:00
情報ありがとうございます。
あとはPowerProtectDD系がどうなのかですねぇ・・・
2020年1月29日 17:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
設定はデフォルトから変更されているんですね!
yasichi
3 Apprentice
574 メッセージ
2022年4月7日 18:00
こちらの回答情報について確認させていただけませんでしょうか?
⇒Active/ActiveというとPSU1,2は50%/50%で電源供給しているという理解になりますでしょうか?
また、ディスクシェルフ(ES40など)も同様にActive/Activeでしょうか?
1
2022年4月7日 19:00
yasichiさん
ご理解の通り、通常ActiveActive=50%50%になります。
またシェルフも同様です。
2022年4月7日 21:00
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2020年1月27日 01:00
皆様、
お知らせが遅れてすいません。
担当部署からの回答はActive/Activeだとのことでした。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2020年1月15日 00:00
shirotanさん
おっしゃる通り740R ( DD3300 /DD6900/DD9400使用 ) のマニュアルにも通常は片方で電源供給して、片方が50%使用率を超えるともう一方もActiveになる、Active/普段はStandby、といった仕組みになっているようですね。ハードウェア仕様はDDOSで変えられるとは考えにくいのでPowerProtectシリーズでもこちらの仕様に沿っていると思います。
(念のため担当部署にも確認を取ってます。。)
参考:https://dell.to/30k5ESv Page 204
shirotan
1 Rookie
1 Rookie
•
531 メッセージ
0
2020年1月15日 18:00
ayasさんご返信ありがとうございます。
お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
ytarakida
2 Intern
2 Intern
•
280 メッセージ
0
2020年1月21日 00:00
shirotan さん ayas さん
以前同様の質問があり、iDRACで制御されているのを確認しました。
検証機のDD3300のキャプチャです。
iDRAC上に電源設定というのがあり、ここで設定は変えられるのですが
DD3300は基本的にiDRACの設定変更はNGとお聞きしていたのでデフォルトのままで
ご利用頂きました。
【電源設定の詳細】
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/idrac9-lifecycle-controller-v3.0-series/idrac_3.00.00.00_ug/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?guid=guid-8f12589b-c8a1-427b-b356-e20b49f9652e&lang=ja-jp
ご参考までにですが、変更がサポートされるのかが気になりますのでもしおわかりでしたら
お知らせ頂けると助かります。
shirotan
1 Rookie
1 Rookie
•
531 メッセージ
0
2020年1月22日 20:00
情報ありがとうございます。
あとはPowerProtectDD系がどうなのかですねぇ・・・
shirotan
1 Rookie
1 Rookie
•
531 メッセージ
0
2020年1月29日 17:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
設定はデフォルトから変更されているんですね!
yasichi
3 Apprentice
3 Apprentice
•
574 メッセージ
0
2022年4月7日 18:00
こちらの回答情報について確認させていただけませんでしょうか?
⇒Active/ActiveというとPSU1,2は50%/50%で電源供給しているという理解になりますでしょうか?
また、ディスクシェルフ(ES40など)も同様にActive/Activeでしょうか?
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
1
2022年4月7日 19:00
yasichiさん
ご理解の通り、通常ActiveActive=50%50%になります。
またシェルフも同様です。
yasichi
3 Apprentice
3 Apprentice
•
574 メッセージ
0
2022年4月7日 21:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。