未解决
Community Manager
•
6.2K 消息
0
586
Connectrix MDS-9396S:SAC 同步在设备 DEV_LOCAL_SAC_ASIC 中丢失
知识库文章:000531325
Connectrix MDS-9396S:SAC 同步在设备 DEV_LOCAL_SAC_ASIC 中丢失(设备错误 0xc9100200)(000531325)
主要产品:Connectrix MDS-9396S 产品:Connectrix MDS-9396S
版本:3 文章类型:中断修复
目标受众:级别 30 = 客户
上次发布时间:2019 年 7 月 18 日星期四 12:33:07
(格林威治标准时间)
摘要: MDS-9396S 交换机记录模块 ASIC 错误,FC 端口不受影响。
问题: `show logging log`
2019 Mar 10 01:34:04 XXXXX %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 1
(Serial number: XXXXX) reported warning fc1/17-20 due to SAC sync lost in device DEV_LOCAL_SAC_ASIC (device error 0xc9100200)
· 尽管 SAC 同步丢失,但端口处于启动和运行状态。
`show interface brief`
-----------------------------------------------------------
--------------------
Interface Vsan Admin Admin Status SFP Oper Oper Port
Speed Channel (Gbps)
Mode Trunk Mode
Mode
-----------------------------------------------------------
--------------------
fc1/17 |
|
30 |
F |
off |
up |
swl |
F |
|
8 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
fc1/18 |
|
30 |
F |
off |
up |
swl |
F |
|
16 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
fc1/19 |
|
30 |
F |
off |
up |
swl |
F |
|
16 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
fc1/20 |
|
30 |
F |
on |
notConnected |
swl |
|
- |
- -- |
|
-- |
|
|
|
|
|
|
· 某个模块 ASIC 与 XBAR ASIC 之间的同步丢失
`show module internal exceptionlog`
exception information --- exception instance 2 ---- Module Slot Number: 1
Device Id : 145
Device Name : Sacramento Xbar ASIC Device Errorcode : 0xc9100200
Device ID : 145 (0x91) Device Instance : 00 (0x00) Dev Type (HW/SW) : 02 (0x02) ErrNum (devInfo) : 00 (0x00)
System Errorcode : 0x41ec006d SAC sync lost Error Type : Warning
PhyPortLayer : Fibre Channel Port(s) Affected : fc1/17-20
Error Description : Lost sync on slot:1 asic:0 chico:4--
>connected to-->Xbar-IF-Asic-03
DSAP : |
0 (0x0) |
|
UUID : |
0 (0x0) |
|
Time : |
Sun Mar 10 01:34:04 |
2019 |
(Ticks: 5C841C34 jiffies)
原因:
硬件问题。
解决方法:
重新加载交换机,如果再次发生此问题,更换开关。
主要产品:
Connectrix MDS-9396S
产品:Connectrix MDS-9396S