浏览
帮助
登录
Solved!
tmhtiger
28 消息
0
4151
2021年5月13日 20:00
T420是用4个300G做的RAID5,今天早上想更换有问题的第四个盘位时,不小心拔了第一个硬盘出来,发现拔错后,马上插回上去,现在进入控制卡提示第一个硬盘的状态是foreign,2,3盘是在线,第四个硬盘miss.我退出控制卡后,现在还能正常进入系统;怎样才可以恢复RAID5?
回复(21)
Dell- Dave Y
1 Rookie
•
444 消息
2021年5月16日 22:00
您这个阵列就是0号,1号,2号,3号硬盘组成的阵列,0号跟1号有smart error,根据之前的方法正常去更换硬盘即可
2021年5月13日 22:00
现在进入系统后,硬盘的容量跟原来是一样的,应该还是RAID5的模式.而且看1和2的盘位灯是有规律的闪黄绿灯,这是不是在自动同步?自动同步完后就可以恢复阵列信息吗?
2021年5月14日 01:00
谢谢你的回复,你发的链接打不开的?在线等,急,
可以留个联系邮箱吗?图片我之前想传上来,不知怎样上传过来
Dell-Gecko Xu
236 消息
您好!
硬盘指示灯状态:闪烁绿光、黄色光,然后熄灭——预测的驱动器故障;闪烁绿光三秒钟,闪烁黄色光三秒钟,然后熄灭六秒钟——重建已停止;
1、首先先做好数据备份;2、进到阵列卡界面,确认硬盘状态,如果有Foreign 的硬盘,先尝试做导入(参考这个方法:https://mp.weixin.qq.com/s/NsAVdtmWthXhd8a3JG2L3Q);3、如果导入成功,更换故障硬盘,看能否自动rebuild(重建);4、如果重建失败,硬盘指示灯还是有黄灯闪烁,应该是硬盘故障了。
一定先做好数据备份。
https://mp.weixin.qq.com/s/NsAVdtmWthXhd8a3JG2L3Q
谢谢,我觉得奇怪的是,如果RAID卡信息没有的话,现在又能正常进入系统;当时我只时把第一个盘位的硬盘拔出,然后再插回上去就显示foreign了,这种情况导入成功的机率大概有多大的?
需要操作后,才能确定是否成功。操作之前,一定先做好数据备份。
另外可以把阵列卡界面下的硬盘状态拍个照,看下具体情况
2021年5月14日 02:00
您好,可以私信发送哈
这样直接把第四个盘换新的就可以吗?把第四个盘位直接换上新的就可以了吗?还需不需要操作什么功能才可以换上新硬盘?
2021年5月14日 03:00
真是锅不单行,1和2盘都有这个提示ERROR这种情况是两个硬盘都要换吗?
2021年5月14日 04:00
现在我换了一个新的硬盘上去,有这些提示,我应该怎样操作?
2021年5月15日 01:00
您好,我现在已经把第四个硬盘设置成热备.现在阵列卡提示第一和第二个硬盘预警,这种情况需要更换吗?如果更换,需要什么样的步骤来操作更换?烦请你详细指导一下,麻烦你了,谢谢.NON -RAID DISK FOUND ON THE HOSTADAPTER这个是什么意思?
2021年5月16日 17:00
谢谢你的回复,换其中一个预警的硬盘步骤是:关机,然后把其中一个预警的硬盘拿出来,然后换上新的硬盘;在阵列里面还要手动操作阵列重建的吗?还是换上去直接开机就会自动处理?怎样知道是哪一个硬盘不在阵列模式?如果不在阵列有没有什么影响的?
关机,断电,然后换硬盘,之后开机,一般会自动重建
如果判断哪块磁盘不在阵列,虚拟磁盘打开可以看到这个磁盘是由那几块硬盘组成的,然后查看物理磁盘状态,可以看到少了哪一块硬盘
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
闪烁绿光、黄色光,然后熄灭——预测的驱动器故障;
闪烁绿光三秒钟,闪烁黄色光三秒钟,然后熄灭六秒钟——重建已停止;
1、首先先做好数据备份;
2、进到阵列卡界面,确认硬盘状态,如果有Foreign 的硬盘,先尝试做导入(参考这个方法:https://mp.weixin.qq.com/s/NsAVdtmWthXhd8a3JG2L3Q);
3、如果导入成功,更换故障硬盘,看能否自动rebuild(重建);
4、如果重建失败,硬盘指示灯还是有黄灯闪烁,应该是硬盘故障了。
一定先做好数据备份。
