开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

J

14417

2012年9月4日 19:00

【专家问答第三期】:Data Domain虚拟带库(VTL)的部署和实施(已结束)

好消息,EMC中文论坛里新一期的“专家问答”活动即将开启。从下周一(9月10日)开始,我们将和大家一起讨论和分享关Data Domain虚拟带库(VTL)的部署和实施的话题和心得。以往所有已完成的“专家问答”活动可参考这个汇总贴

本期讨论主题:Data Domain虚拟带库(VTL)的部署和实施

本期持续时间:2012年9月10日 – 9月23日,为期两周。活动结束后,本贴将锁定,有相关的后续问题可开新贴提问。

本期我们邀请到的两位专家是: Jim Huang和Michael Zhang

 

Jim Huang_ATE.JPG

Jim Huang 从事于 IT 行业10年,一直致力于 IT infrastructure 方面的工作,包括架构设计以及项目实施。最近4年(自加入EMC以来),专职于EMC 虚拟带库的技术支持,目前是EMC全球技术支持中心(上海)的一名资深工程师,也是亚太地区虚拟带库方面的Tech Lead。精通各种备份系统以及备份环境,特别是虚拟带库的性能调优以及各种主机和虚拟带库的集成。

Michael Zhang_ATE.JPG

Michael Zhang 有EMC华东区售前技术顾问,大中华区 Avamar产品专家,TechTarget杂志社特约顾问。备份恢复系统领域7年经验,近三年专注于EMC Avamar、Data Domain及业界领先的重复数据删除技术。

和专家交流,与同行畅谈。欢迎大家以回帖的方式就Data Domain虚拟带库(VTL)的部署和实施的这个主题,来积极提问和踊跃发表自己的意见。期待您的参与!

30 消息

2012年9月19日 22:00

为什么我们要强调一个主机光纤口专门用于一个DD的光纤口?

我想这是一个不仅仅是DD,而且应该是所有的厂商都强调的,就是主机HBA不建议共享给多个存储。

因为如果共享的话,难免会出现FC通信过程中I/O处理不过来而出现timeout,这个时候一旦主机没有及时

收到确认包的话,会触发reset(target reset,lun reset)从而会导致备份失败或者一些主机报错,如磁带设备

offline等等。。。

所以,best practice 很重要。dedidated HBA and one initiator and one target for zoning  ALWAYS!!!...

1.8K 消息

2012年9月20日 08:00

但实际中,主机只有一块HBA卡,是可以同时使用存储和DD的吧。貌似也没见到有特别突出的问题。

30 消息

2012年9月20日 17:00

我们不推荐共享的方式,我相信任何其他的厂商也不推荐。我们看到过很多的问题,我想用FC analyser抓包可以看出哪里出问题,但肯定是FC协议成面的。但是我想肯定是不同厂商的设备对FC协议开发上有细微的区别导致的,从而会使得

主机的HBA做出不正确的判断对于接收到的一个设备的SCSI命令,然而对于其他的设备会产生影响。

举2个例子:当VTL和存储阵列共享的时候,大部分情况是OK的,但是有时候后主机会侦测到带库的序列号是存储的LUN的设备ID,从而导致I/O错误。

第二个例子是,VTL和物理带库或者不同厂商的VTL连在一个HBA,这种出问题的概率会很高。经常会触发主机target reset或者lun reset,甚至严重的会HBA reset ,所以后果很严重。

1.2K 消息

2012年9月23日 16:00

为期两周的本次活动已结束,感谢大家的热情参与和积极讨论。本贴就此锁定,有后续其他问题的朋友们,可以开新贴提问,谢谢。

找不到事件!

Top