浏览
帮助
登录
未解决
liu4718
1 Rookie
•
1 消息
0
14
2024年4月2日 06:26
请求大佬怎么解决
回复(2)
hnyr28
4 Operator
274 消息
2024年4月2日 09:42
你这个不只有内存报错,还有CPU的提示,只能建议你把B5换到B2,应是两个处里器,你也对调 一下,然后重新跑业务试试!如果内存报错还出现到B2,说明这个内存要更换!
DELL-Leo
Community Manager
6.7K 消息
2024年4月7日 02:37
您好!
大概率是内存故障了,当然也有很小概率是内存插槽有问题。内存先替换测试一下。另外,可以最小化测试一下,只保留一个内存,一个CPU,一个电源,磁盘等必要组件,然后开机。然后再一个个添加组件上去来找到故障的组件。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
hnyr28
4 Operator
4 Operator
•
274 消息
0
