开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

3062

2017年1月10日 18:00

R710服务器重启报错lost power supply redundancy.check PSU cables.

服务器老重启,求大神给看看

我接的双电源,电压也正常的(230V),操作系统是windows2008R2。求大神帮忙看看是什么问题,日志已附

1个附件

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年1月10日 18:00

日记显示服务器意外重启应该是从2016年12月6号开始频繁的,另电源1报丢失的错误应该是2016年12月12号开始出来的。

两个电源目前的状态检测都是正常的,日志显示电源错误都发现在电源1上的,昨天说的另外两台服务器也是同样的现象吗?

且服务器双电源是分开接在不相同的电源插座上吗?其它服务器也是吗?

对于提供日志的服务器,先做一下电源问题排除,找时间把服务器关机并把两个电源的电源线互换一下,如果情况一样,再把两个电源互换一下位置看看情况。结果还是重启或正常都重新收集一份日志回复看看。

2 消息

2017年1月10日 20:00

您好,另外两台台服务器,一台跟这个一样,另外一台服务器最多半小时就重启一次。

服务器双电源都没有分开接在不同的PDU上

Community Manager

 • 

1.7K 消息

2017年1月10日 21:00

机架上的其它服务器都是正常的吗?

那就调换下两个电源的位置吧!

在日志上,我看操作系统是11月安装的,出现问题前有没有一些软件安装或补丁安装的操作?

找不到事件!

Top