工程师:你好。
我们手中有台PowerEdge R720服务器,报警“VLT0204 System board fail-safe voltage out of range.”请问我们应该怎么解决啊,谢谢
回复(3)
Monica_Yang
2 Intern
•
1.2K 消息
2018年7月5日 23:00
Hi, 关于这个报错,您可以尝试以下操作:
1,释放静电:关机,移除电源线,按着开机按钮大概30秒先释放一下静电,重新插入电源线后 , 请先等待一分钟再接通服务器电源测试
2,假如故障依旧,可以通过idrac更新BIOS和idrac固件。
3,假如问题依旧无法解决,有可能是主板的问题,可以收集一份日志过来我们再分析一下。
Windows环境下通过SAE收集日志的操作方法
www.dell.com/support/article/sln305291/zh
Linux环境下通过SAE收集日志的操作方法 - New!
www.dell.com/support/article/sln305719/zh
通过iDRAC收集TSR日志的操作方法(12/13G)
www.dell.com/support/article/sln305282/zh
通过Lifecycle收集TSR日志的操作方法(12/13G)
www.dell.com/support/article/sln305280/zh
Fox-x
2021年12月23日 18:00
你好,这些文档已经失效了,目前我也是遇到了这个故障,开机不能
Dell-xiaojing_wu
222 消息
2021年12月24日 01:00
您好,这个要看您的具体报错是什么报错呢,不同的报错指向不一样哈,链接的话是收集硬件日志方法,不是解决方案哈。您参考以下方案收集一下硬件日志即可。
12G/13G通过iDRAC收集TSR日志:
https://dell.to/3muBNDa
12G/13G服务器通过LifeCycle收集TSR日志的操作方法:
https://dell.to/3qpHrrc
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Monica_Yang
2 Intern
2 Intern
•
1.2K 消息
0
