PowerVault MD3200i 有一个电源模块电源灯不亮,更换电源线状态依旧。

因服务器搬迁,有一台存储PowerVault MD3200i 有这个故障现象:

1.有一个电源模块电源灯不亮,更换电源线状态依旧。

2.前面板灯是琥珀色的一直闪烁。

3.硬盘灯一开始正常,运行几十分钟后,灯全部灭。重启后又硬盘灯又正常。

 

存储管理软件里面看到有一个电源未连接的告警,请问怎么处理呢?谢谢

Community Manager

 • 

6.5K 消息

2022年12月5日 19:00

硬盘灯的问题应该是和这个电源故障有关系的。你先替换电源,然后再去观察硬盘的情况

Community Manager

 • 

6.5K 消息

2022年12月5日 18:00

您好!

 

前面板琥珀色闪烁肯定是有组件有故障了。如果电源线没有问题,有可能是电源模块有问题了。你这个是双电源吗?是的话,两个电话调换一下位置看一下错误发生在哪边?

1 Rookie

 • 

10 消息

2022年12月5日 19:00

今天两个电源调换过位置,本来是右边的电源有问题,这个有问题的电源换到左边的位置,左边的电源灯也不亮了。应该就是电源问题了吧?但是存储运行一会,硬盘灯就不亮了,跟这个电源故障有关系吗?

1 Rookie

 • 

10 消息

2022年12月14日 17:00

昨天更换电源后,状态就正常了,非常感谢。

Community Manager

 • 

6.5K 消息

2022年12月14日 19:00

不客气,问题解决了就好!