EMC 071-000-438 和 071-000-453 编号的扩展柜 电源是一样的吗?我这里有个071-000-438的电源坏了,想用071-000-453的400w的电源更换,可以吗?
回复(2)
zhouzengchao
1.4K 消息
2013年3月19日 22:00
两个是互可替换的,如果你可以使用https://alliance.emc.com/PCDPartners/PartNumberSearchkm.asp
Jeffey1
2.8K 消息
PN 071-000-453是DAE Power Supply/Blower Module (RoHS),用于DAE Power Supply/Blower Module (RoHS)。
PN 071-000-438是Power Supply 400 1U, DUAL+12V, HOT-PLUG W/AVC BLOWER for DAE2P or DAE3P,用于Power Supply for DAE2P or DAE3P。
PN号不同,而且描述的适用设备类型也不同,我认为二者应该不能替换使用。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年3月19日 22:00
两个是互可替换的,如果你可以使用https://alliance.emc.com/PCDPartners/PartNumberSearchkm.asp
Jeffey1
2.8K 消息
0
2013年3月19日 20:00
