【分享】VNX I/O模块连连看
VNX的前后端支持多种类型的I/O模块,为了方便大家参考,我们将对每一种类型的I/O模块依次图解。本参考引用VNX5500系统,其中Storage Processor支持6种类型的I/O模块,DataMover支持7种类型的I/O模块,支持表格如下:
I/O模块类型 | Storage Processor | DataMover |
---|---|---|
Four-port 8Gbps FC I/O模块 | X | X |
Four-port 1Gbps copper iSCSI I/O模块 | X | |
Two-port 10Gbps optical (iSCSI协议) I/O模块 | X | |
Two-port10Gbps FCoE I/O模块 | X | X (VG2/VG8 only) |
Four-port 6Gbps SAS I/O模块 | X | |
Two-port 10Gbps RJ-45 Base-T iSCSI/IP I/O模块 | X | X |
Two-port 1Gbps copper + two-port 1Gbps optical I/O模块 | X | |
Two-port 10GbE optical I/O模块 | X | |
Two-port 1Gbps copper I/O模块 | X | |
Two-port 10Gbps optical I/O模块 | X |
Storage Processor四端口6Gb/s SAS I/O模块
四端口6Gb/s SAS I/O模块(在锁柄 latch handle上标有6Gb SAS v1 or v2)有4个SAS端口,一个power/fault LED,每个端口带有一个link/activity LED。SAS端口支持6Gb/s串行SCSI协议(SSP)、串行管理协议(SMP)以及SATA隧道协议(STP)网络,四端口6Gb/s SAS I/O模块使用mini-SAS连接器(connector)。
每个端口采用26路SAS small form-factor 8088 (SFF-8088) 规格(socket or receptacle)、插入式(plug)线缆并带有一个拉片(pull tab),如Figure 66所示。
Figure 67是LCCB上的对应的SAS端口,“双圆”代表输入,“双菱形”代表输出。
下图是一个四端口6Gb/s SAS I/O模块图列,Figure45和Table27分别描述了每个组件的含义以及LED代表的状态信息。
彩图:
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年5月21日 00:00
DataMover / Storage Processor【四端口8Gb/s FC I/O模块】
组件:四个光纤端口,一个power/fault LED,每个端口都有一个link/activity LED。
接口速率:2/4/8Gbps。
简介:
【SP-四端口8Gb/s FC I/O模块】使用SFP+收发器模块连接【LC-类型】的光纤线缆,SPF+是插入FC I/O模块的FC端口的I/O设备,可热更换(hot swappable),即可以在Block和File(Unified)VNX系统运行的时候安装或移除。
LED状态描述
彩图:
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年5月27日 18:00
Storage Processor【四端口1Gb/s 铜缆iSCSI I/O模块】
组件:四个铜质端口,一个power/fault LED,每个铜口都有一个link/activity LED。
接口速率:1Gbps。
简介:该I/O模块提供SP到前端主机的iSCSI连接,通过TCP/IP网络呈现块存储给主机使用。
彩图:
Jack_Mei
215 消息
0
2013年5月27日 20:00
有参数,有图看起来很直观,谢谢分享。
zhuzhu281306
631 消息
0
2013年5月29日 18:00
超兄,表格中没有区分前端和后端吗?
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年5月29日 19:00
以后会加上
o17Uu33DCF12520
1.1K 消息
0
2013年6月1日 20:00
VNX5100不支持SLIC
VNX5300/5500每个SP支持2个额外的SLIC
VNX5700/7500每个SP支持4个额外的SLIC
上面是5300/5500的背面,红框就是SLIC位置,这是预留给initiator connectivity用的,不是给SAS SLIC的,所以是没有单独SAS SLIC的。
上面这个是5700/7500的背面,这里的SAS SLIC是单独的。
DM上除了management模块(上图)和一个FC SLIC外还支持最多额外3个network SLIC,见下图。
下面放一张7500的合成图
o17Uu33DCF12520
1.1K 消息
0
2013年6月1日 20:00
o17Uu33DCF12520
1.1K 消息
0
2013年6月1日 20:00
我的理解是真正的后端只有SAS,Ethernet总是前端,至于FC/iSCSI/FCoE要看是在SP上,Elias DM上还是File Gateway上。
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年6月2日 22:00
Storage Processor【两端口10Gb/s 光纤或Twinast iSCSI I/O模块】
组件:两个光纤端口或双绞线端口,一个power/fault LED,每个端口都有一个link/activity LED。
接口速率:10Gbps
简介:【两端口10Gbps光纤I/O模块】使用SFP+收发器模块,跑iSCSI协议,所以SFP+收发器模块使用不同的部件号码。【两端口10Gbps光纤I/O模块】也可以使用active Twinax 线缆。Twianx 类似coax(同轴),区别是其内部有两根导线,而不是一根。在下订单时会把SFP+替换成这些线缆。
彩图
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年6月12日 18:00
Storage Processor & DataMover 【两端口10Gbps FCoE I/O模块】
组件:两个光纤端口或双绞线FCoE端口,一个power/fault LED,每个端口都有一个link/activity LED。【两端口10Gbps光纤I/O模块】使用SFP+接收模块,也可以使用Twinax线缆。10Gbps FCoE I/O模块要求VNX OE for File version 7.0.35.3+
接口速率:10Gbps
彩图
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年6月18日 22:00
DataMover【两端口1Gb/s Copper + 两端口1Gb/s 光纤 I/O模块】
组件:两个铜质端口和两个光纤端口,一个power/fault LED,每个端口带有一个link/activity LED。铜质端口的接口速率可以是10Mbps,100Mbps,1Gbps。光纤端口只能是1Gbps。
接口速率:铜质端口的接口速率可以是10Mbps,100Mbps,1Gbps。光纤端口只能是1Gbps。
彩图:
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年6月21日 00:00
支持的,安装文档可以在VPG里找到,也可以到https://mydocs.emc.com/VNX/requestMyDoc.jsp生成一个。
WinnietherPooh
51 消息
0
2013年6月21日 00:00
Data Mover 上要加个2 Port 10GbE v3的模块 P/N:303-195-100C-01 是否支持呢?VPG里可以查出安装文档吗?
WinnietherPooh
51 消息
0
2013年6月21日 01:00
是不是应该选择 VNX tasks——》Add VNX hardware ——》Select model.选择VNX型号,Select storage type.选择SAN,FILE——add Ultraflex I/O module in a blade
对吗?
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年6月21日 02:00