问一个很不解的问题!!!!!

​为什么EMC的原装机柜不给倾斜,有时候机柜搬进机房,门不够高的时候必须倾斜。这样子的规定到底为何?谢谢!!!!​

44 消息

2012年10月23日 21:00

可以倾斜一定的角度,但角度不能过大。

个人理解,存储机柜里面的电池、硬盘、板卡等都比较重,倾斜角度过大可能会引起内部一些部件产生微小的变形,甚至有可能造成搬运过程中部件的脱落。

以前培训时老师讲过,由于存储机柜非常重,如果搬运过程中它突然向你倾斜,不要试图扶正它,正确做法是马上逃跑 

现在的VMAX、DMX等机柜前后重量不平衡,搬运时更要注意。

4K 消息

2012年10月16日 18:00

通常不让倾斜是为了防止磁盘共振。搬动的时候也不让倾斜?这还是挺有难度的啊...现场工作人员说的?

1.4K 消息

2012年10月16日 18:00

有这种说法吗?是EMC现场的人这么说的还是说明书上注释?这个到还真没听说过,现场装机人员应该可以给出解释。我觉得应该似乎美国人做事风格比较专业、循规蹈矩,凡是都有个最佳实践,才这么建议的吧。

913 消息

2012年10月16日 23:00

难度很大,有时候怕出事只能将所有模块拆下来。才敢把机柜倾斜送进机房!!

34 消息

2012年10月18日 22:00

你们机房门很矮啊,推个机柜还要斜着,不是标准机房吗?

913 消息

2012年10月19日 07:00

天下之大,何其不有!有时候还人工把机柜抬上四五层楼呢,这个时候必须得倾斜

3.2K 消息

2012年10月19日 16:00

扛阿,像偶这种看起来像吃货的人这个时候就派上用场了,

客户的电梯维修不能用,货运公司送到门口不肯送上楼,难道像在taobao上买东西一样拒绝签收??

害苦了偶们这些主场的了,

913 消息

2012年10月19日 22:00

哇,苦力活我们倒不需要做,辛苦你们啦

631 消息

2012年10月20日 06:00

一般是考虑设备稳定性考虑,最好不要倾斜,万一倾斜导致受力不均匀,哪里的螺丝松了,板子弯曲了,可能会对稳定性造成影响。

真正一点不倾斜,没几家能做到,得有专业的数据中心,专业的搬迁人员,专业的楼梯,很多因素的。

我们之前机房进过一台VMAX,愣是斜着拖进机房的,机柜一脚的螺钉都弯曲了,非常悲催。

1.8K 消息

2012年10月20日 18:00

倾斜可能会损伤某些部件吧,就像冰箱不给倾斜超过多少角度一样。具体可能会损坏什么,无非也就是机架、轮子、磁盘等。    

631 消息

2012年10月20日 19:00

损坏到不一定,就怕产生潜在影响,现在没发现,以后出现那就麻烦了。

19 消息

2012年10月21日 05:00

我们这边上了一台VMAX就是的这样的,所有东西拆掉,进去再装上

913 消息

2012年10月21日 07:00

有时候必须得拆啊,贵重物品,伤不起啊

1.6K 消息

2012年10月21日 07:00

倒也是,伤不起啊伤不起

605 消息

2012年10月23日 22:00

倾斜是可能会带来一些问题,估计都不原因在VMAX上冒这个风险不?

找不到事件!