Data Domain HA 外部 LAN 心跳状态不正常 (000530134)
知识库文章:000530134
Data Domain HA 外部 LAN 心跳状态不正常 (000530134)
主要产品:Data Domain
产品:Data Domain
版本:4 |
文章类型:中断修复 |
目标受众:级别 30 = 客户 |
上次发布时间:2019 年 7 月 17 日(星期三),11:03:41 GMT |
问题: |
-- HA 故障切换后,外部 LAN 心跳状态不正常,所有其他状态正常。
HA Detailed Status ------------------ HA System name: hasystem.xxx.com HA System Status: highly available Interconnect Status: ok Primary Heartbeat Status: ok External LAN Heartbeat Status: not ok Hardware compatibility check: ok Software Version Check: ok
Node ha9500a.xxx.com: Role: active HA State: online Node Health: ok
Node ha9500b.xxx.com: Role: standby HA State: online Node Health: ok
Mirroring Status: Component Name Status -------------- ------ nvram ok registry ok sms ok ddboost ok cifs ok -------------- ------
|
|
解决方法: |
-- 状态不会影响 HA 故障切换功能。 如果外部心跳失败,则 HA 仍然可以保持在线状态,这不会影响 HA 故障切换。
-- 表明在系统启动后,HA 没有找到任何浮动端口设置。 12/05 22:10:24 INFO: HA SEC HB:Inside load lfd IPs, num_ports:0 12/05 22:10:24 INFO: HA SEC HB:failed to find any floating IP port
未找到端口时,ha sec 心跳线程将退出,因此即使之后恢复了浮动 IP,HA 也不会尝试连接,将导致状态不正常。 |
|
注意: |
-- 解决方法是重新启动备用节点。
-- 建议将 DDOS 升级到 6.1.2.20 或更高版本。 |
|