未解决
此帖子已超过 5 年
4K 消息
0
83
VMware vSphere 中 VNX、VMAX、VPLEX 和 XtremIO 托管的建议设置 (000303782)
RecoverPoint:如何禁用 EWOC? (000303698)
知识库文章:000303782
VMware vSphere 中 VNX、VMAX、VPLEX 和 XtremIO 托管的建议设置 (000303782)
主要产品 | : | VMAX3 系列 |
产品 | : | VMAX3 系列、HYPERMAX OS 5977、VNX2 系列、VMAX 系列、Symmetrix |
| | Enginuity 5876、XtremIO、VPLEX 系列 |
版本:4 | 文章类型:操作方法 | 目标受众:级别 30 = 客户 | 上次发布时间:2016 年 11 月 25 日(星期五),14:24:01 GMT |
摘要:创建用于工程的面向客户的文章 | | ||
说明: | | 本知识库文章为在数据中心和融合基础架构解决方案中实施多个阵列的客户提供了EMC 可提供支 | |
| | 持和服务的配置指导准则。 |
用于实施连接至 XtremIO 阵列的 VMware vSphere ESX 主机的记录建议与用于 VMAX、VNX 和 VPLEX 的记录建议相冲突,并会对性能产生负面影响。当前希望将主机连接到两个或更多异构阵列(XtremIO 是其中之一)的客户应使用本文档以及 EMC 提供的指导准则来解决这些冲突。
下表总结了单阵列和多阵列设置(至少一个阵列为XtremIO)。
注意:
1. 除非另有说明,术语 VMAX 指 VMAX、VMAX3 和 VMAX 全闪存阵列
2. 如果隔离连接,FC 适配器策略 IO 限制计数的设置可以设置为特定于各个存储阵列类型的值。如果使用相同 vHBA 连接存储阵列,请使用表中的多阵列设置。
3. Disk.SchedNumReqOutstanding 的值可在单个 LUN 上设置,因此,使用的值应特定于底层各个存储阵列类型。
参数详细信息
以下各节分别说明了每个参数。
FC 适配器策略 IO 限制计数
fnic_max_qdepth
Disk.SchedNumReqOutstanding
Disk.SchedQuantum
Disk.DiskMaxIOSize
XCOPY (/DataMover/MaxHWTransferSize)
vCenter 并发完整克隆
注意: 附加的 Word 文档提供了以上详细信息。
VPLEX 详细信息︰
有关队列深度和 VPLEX 性能的详细信息,请参阅知识库文章 VPLEX:在 VPLEX 上具有中到大型未处理大型数据块读取的工作负载队列深度时,性能缓慢
有关 VPLEX 队列深度的指导,请参阅以下位置的最新 ESXi 主机指南︰
https://support.emc.com/docu5265_Host-Connectivity-Guide-for-VMWare-ESX-Server.pdf?language=en_US
本文章已升级为 EMC Community Network (ECN) 上的 HVC:
https://community.emc.com/docs/DOC-55798
主要产品: VMAX3 系列
产品: VMAX3 系列、HYPERMAX OS 5977、VNX2 系列、 VMAX 系列、Symmetrix Enginuity 5876、XtremIO、VPLEX 版本