​说明:​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​本知识库文章为​​在数据中心和融合基础架构解决方案中实施多个阵列的客户提供了​​EMC ​​可提供支​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​持和服务的配置指导准则。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​

​用于实施连接至​​ XtremIO ​​阵列的​​ VMware vSphere ESX ​​主机的记录建议与用于​​ VMAX​​、​​VNX ​​和​​ VPLEX ​​的记录建议相冲突,并会对性能产生负面影响。当前希望将主机连接到两个或更多异构阵列(​​XtremIO ​​是其中之一)的客户应使用本文档以及​​ EMC ​​提供的指导准则来解决这些冲突。​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​下表总结了单阵列和多阵列设置(至少一个阵列为​​XtremIO​​)。​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​注意​​:​

​ ​

​ ​

​ ​

​1.​​ ​​除非另有说明,术语​​ VMAX ​​指​​ VMAX​​、​​VMAX3 ​​和​​ VMAX ​​全闪存阵列​

​ ​

​ ​

​ ​

​2.​​ ​​如果隔离连接,​​FC ​​适配器策略​​ IO ​​限制计数的设置可以设置为特定于各个存储阵列类型的值。如果使用相同​​ vHBA ​​连接存储阵列,请使用表中的多阵列设置。​

​ ​


​ ​

​3.​​ ​​Disk.SchedNumReqOutstanding​​ ​​的值可在单个​​ LUN ​​上设置,因此,使用的值应特定于底层各个存储阵列类型。​

​ ​

​ ​

​ ​

​参数详细信息​

​ ​

​ ​

​ ​

​以下各节分别说明了每个参数。​

​ ​

​ ​

​ ​

​FC ​​适配器策略​​ IO ​​限制计数​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​fnic_max_qdepth​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​


​ ​

​Disk.SchedNumReqOutstanding​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​Disk.SchedQuantum​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​Disk.DiskMaxIOSize​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​XCOPY (/DataMover/MaxHWTransferSize)​

​ ​


​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​vCenter​​ ​​并发完整克隆​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​注意​​:​​ ​​附加的​​ Word ​​文档提供了以上详细信息。​

​ ​

​ ​

​ ​

​VPLEX ​​详细信息︰​

​ ​

​ ​

​ ​

​有关队列深度和​​ VPLEX ​​性能的详细信息,请参阅知识库文章​​ ​​VPLEX​​:在​​ VPLEX ​​上具有中到大型未处理大型数据块读取的工作负载队列深度时,性能缓慢​

​ ​

​ ​

​ ​

​有关​​ VPLEX ​​队列深度的指导,请参阅以下位置的最新​​ ESXi ​​主机指南︰​

​ ​

​ ​

​ ​

​https://support.emc.com/docu5265_Host-Connectivity-Guide-for-VMWare-ESX-Server.pdf?language=en_US​

​ ​

​ ​

​ ​

​本文章已升级为​​ EMC Community Network (ECN) ​​上的​​ HVC​​:​

​ ​

​ ​

​ ​

​https://community.emc.com/docs/DOC-55798​

​ ​

​ ​

​ ​