开始新对话

未解决

Community Manager

 • 

6.3K 消息

581

2020年10月5日 05:00

VPLEX:在同一 VLAN 上存在 VPLEX VS2 和 VS6 时,由于 LLDP 流而导致意外 IP WAN-COM 行为 (000530700)

​ ​

​知识库文章:​​000530700​

​ ​


​VPLEX:在同一 VLAN 上存在 VPLEX VS2 和 VS6 时,由于 LLDP 流而导致意外 IP WAN-COM 行为 (000530700)​

​ ​

​主要产品:VPLEX 系列​

​ ​

​产品:VPLEX 系列、VPLEX VS2、VPLEX VS6、VPLEX Local、VPLEX Metro、VPLEX GeoSynchrony 5.5、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 2​


​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​版本:3​

​ ​
​ ​

​文章类型:中断修复​

​ ​
​ ​

​目标受众:级别 30 = 客户​

​ ​
​ ​

​上次发布时间:2019 年 3 月 29 日(星期五),19:37:51 GMT​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​总结:​

​ ​
​ ​

​本文讨论在同一 VLAN 中配置的 VS6 和 VS2 群集可能会导致 LLDP 多播风暴,从而导致客户网络中出现意外行为。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​问题:​

​ ​
​ ​

​受影响的​​ VPLEX ​​硬件:​
​EMC 硬件:VPLEX 系列​
​EMC 硬件:VPLEX VS2​
​EMC 硬件:VPLEX VS6​
​EMC 硬件:VPLEX-Local​
​EMC 硬件:VPLEX-Metro​

​受影响的​​ VPLEX GeoSynchrony ​​代码版本:​
​EMC 软件:GeoSynchrony 5.X​
​EMC 软件:GeoSynchrony 6.X​
​ ​

​ ​

​· 在一个群集中所有控制器的 XG00 端口上都出现高频率的 LLDP(链路层发现协议)多播。这一个群集的相同控制器上的 XG01 端口以及对等群集上的所有控制器 XG 端口都没有 LLDP 多播风暴问题。 ​

​ ​

​· 来自 VPLEX IP WAN-COM 端口的网络捕获(TCP 转储)显示非常高频率的 LLDP 帧(几乎每分钟 1000 帧)。​

​ ​

​· 由于 LLDP 多播风暴,终端用户 IP 网络会受到影响。​

​ ​

​· 由于 VPLEX 上的 NIC(网络接口卡)处理 LLDP 多播风暴的方式,可能会重新启动 VPLEX 控制器。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​原因:​

​ ​
​ ​

​· 链路层发现协议 (LLDP) 是一种第 2 层标准协议,它定义封装在以太网帧中的消息,以允许设备将基本设备信息发布到 LAN(局域网)中的其他(相邻)设备。LLDP 是独立于供应商的协议(并非任何供应商专有)。​

​ ​

​· 这是通过网络接口卡 (NIC) 每 30 秒(默认情况)进行定期传输来实现。​

​ ​

​· ​​VPLEX VS6​​ 群集将 ​​Broadcom Emulex OneConnect OCe14000 ​​系列​​ NIC​​ 用于其 IP WAN-COM 模块。​

​ ​

​· ​​VPLEX VS2​​ 群集将 ​​QLogic Heatwave EP8112 NIC​​ 用于其 IP WAN-COM 模块。​

​ ​

​· Broadcom 和 Qlogic NIC 都支持 LLDP,因为芯片组支持 iSCSI,尽管 VPLEX 不支持 iSCSI。​

​ ​

​· 在事件期间捕获的 TCP 转储显示 LLDP 帧以非常高的频率进行流式传输,而不是按默认值 30 秒。这是因为每当 NIC 收到具有不同设置的 LLDP 帧时,它便会应用并处理设置,并使用新设置重新传输帧。来自所有 NIC 的 LLDP 多播帧都转发给​​相同​​ VLAN 中的所有其他 NIC,从而导致 LLDP 多播风暴。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​更改:​

​ ​
​ ​

​VPLEX VS6 和 VS2 保留为在相同 VLAN 上进行配置(GenU 后,或由于任何其他原因) ​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​解决方案:​

​ ​
​ ​

​解决方案:​
​在 VPLEX WAN-COM 端口所连接到的交换机端口上禁用 LLDP 转发。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​备注:​

​ ​
​ ​

​如果检查来自 VS6 WAN-COM 端口的 TCPdump 捕获,则可以观察到,LLDP 帧来源的 MAC(介质访问控制)地址比 IP WAN-COM 端口的 MAC 地址多 1 个。这是因为 VS6 WAN-COM 端口利用 Broadcom OneConnect OCe14000 系列适配器作为其 NIC,每个端口能够具有 128 个 MAC/VLAN 地址。这应避免在 LLDP 帧的来源方面产生任何混淆。例如,考虑 VPLEX IP WAN-COM 端口的以下 MAC 地址;​

​VPlexcli:/engines/engine-1-1/directors/director-1-1-A/hardware/ports/A2-XG00> ​​ll​

​Name Value​
​------------------ -----------------​
​address X.X.X.X​
​config-status applied​
​enabled true​
​mac-address 00:11:22:33:44:aa​
​mtu 1500​
​operational-status ok​
​option-set optionset-com-0​
​port-status up​
​protocols [udt]​
​role wan-com​
​speed 10000​
​subnet cluster-1-SN00​


​TCP 转储的源 MAC 地址会将地址报告为 00:11:22:33:44:a​​1​​(请注意,源地址是 mac-address + 1)。​
​ ​
​另一个供考虑的示例;​

​VPlexcli:/engines/engine-1-1/directors/director-1-1-A/hardware/ports/A2-XG01> ​​ll​
​Name Value​
​------------------ -----------------​
​address X.X.X.X​
​config-status applied​
​enabled true​
​mac-address 00:11:22:33:44:a1​
​mtu 1500​
​operational-status ok​
​option-set optionset-com-1​
​port-status up​
​protocols [udt]​
​role wan-com​
​speed 10000​
​subnet cluster-1-SN01​


​TCP 转储报告将源 mac-address 显示为 00:11:22:33:44:a​​2​​ (mac-address + 1)。​
​ ​
​VS2 WAN-COM 端口运行 Heatwave EP8112 NIC 固件,它没有禁用 LLDP 的功能。Qlogic 提供的唯一选项是在交换机上禁用 LLDP。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​主要产品:​

​ ​
​ ​

​VPLEX 系列​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​产品:​

​ ​
​ ​

​VPLEX 系列、VPLEX VS2、VPLEX VS6、VPLEX Local、VPLEX Metro、VPLEX GeoSynchrony 5.5、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 1 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 3、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 4、VPLEX GeoSynchrony 5.5 Service Pack 2 Patch 5、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 1、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 2、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 4、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 5、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 6、VPLEX GeoSynchrony 6.0 Service Pack 1 Patch 7、VPLEX GeoSynchrony 6.1、VPLEX GeoSynchrony 6.1 Patch 1​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

没有回复!
找不到事件!

Top