开始新对话

未解决

Community Manager

 • 

6.3K 消息

326

2020年8月23日 23:00

VxFlex:网关的“Collect Logs”和“Analyze System”按钮不起作用 (000539548)

​ ​

​ ​

​ ​

​知识库文章:​​000539548​

​ ​

​网关的“Collect Logs”和“Analyze System”按钮不起作用 (000539548)​

​ ​

​主要产品:VxFlex 产品系列​

​ ​

​ ​

​ ​

​产品:VxFlex 产品系列、VxFlex OS、VxFlex 就绪节点、VxRack Flex 系列、VxRack Flex-PowerEdge 13G、VxRack Flex-PowerEdge 14G​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​版本:3​

​ ​
​ ​

​文章类型:中断修复​

​ ​
​ ​

​目标受众:​
​级别 10 = 公用​

​ ​
​ ​

​上次发布时间:2020 年 3 月 27 日(星期五),7:28:29 GMT​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​总结:​

​ ​
​ ​

​在网关中“检索拓扑”后,单击“Collect Logs”和“Analyze System”按钮未执行任何操作​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​问题:​

​ ​
​ ​

​场景​

​ ​

​网关版本 3.0.0.x​

​ ​

​存在 ESXi SDC,其中部分显示为“IP: N/A”​

​ ​

​症状​

​ ​

​在系统中存在 ESXi SDC 时,单击“Collect Logs”按钮后,应弹出一个对话框,要求输入 ESXi 密码。出现此问题时,不会弹出此对话框,从而防止日志收集继续进行。​

​ ​

​影响​

​ ​

​无法使用网关收集日志。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​原因:​

​ ​
​ ​

​根本原因​

​ ​

​含“IP: N/A”的 ESXi SDC 导致 javascript 无法继续处理此列表。​

​ ​

​SDC ID: Name: IP: N/A State: Disconnected GUID: OS Type: ESX Loaded Version: 2.5.0 Installed Version: 2.5.0 ​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​解决方案:​

​ ​
​ ​

​解决方法​

​ ​

​通常不再使用含“IP: N/A”的 SDC。如果可能,请从 ScaleIO 通过 scli 或 GUI 删除所有具有“OS Type: ESX”的用户;如果不可能,请手动收集日志​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​备注:​

​ ​
​ ​

​受影响的版本​

​ ​

​3.0.0.x​

​ ​

​已解决问题的版本​

​ ​

​3.0.1. 弹出对话框,警告某些节点可能丢失。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​主要产品:​

​ ​
​ ​

​VxFlex 产品系列​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​产品:​

​ ​
​ ​

​VxFlex 产品系列、VxFlex OS、VxFlex 就绪节点、VxRack Flex 系列、VxRack Flex-PowerEdge 13G、VxRack Flex-PowerEdge 14G​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​EMC ​​内部信息:​

​ ​
​ ​

​高价值内容​

​ ​
​ ​

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

没有回复!
找不到事件!

Top