开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

1851

2013年3月26日 23:00

闪存盘、性能盘(SAS/FC)和容量盘(NL-SAS/SATA)在选择时的性能与成本考虑

​ ​
​ ​

​闪存盘、性能盘​​(SAS/FC)​​和容量盘​​(NL-SAS/SATA)​​在选择时的性能与成本考虑​

​ ​
​ ​

​ ​

​转载请在文首保留原文出处:​​EMC​​中文支持论坛​​ ​​- ​​https://community.emc.com/go/chinese​

​ ​
​ ​

​介绍​

​ ​
​ ​

​ ​

​EMC VNX​​系列和​​CLARiiON​​系列的​​FAST VP​​功能可以在一个存储池​​(Pool)​​中创建三个不同的层级:顶级性能层、性能层和容量层。每一个层级在性能和成本上拥有不同的优势。本文将详细介绍这三个层级在存储效率和性能上的不同。​

​ ​
​ ​

​更多信息​

​ ​
​ ​

​ ​

​下表列举了闪存盘、性能盘​​(SAS/FC)​​和容量盘​​(NL-SAS/SATA)​​在不同层级使用时的优势和权衡考虑:​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

​闪存盘​​(Flash)​

​性能盘​​(SAS/FC)​

​容量盘​​(NL-SAS/SATA)​

​性能​

​高​​IOPS/GB​​和低延迟​

​单线程访问响应时间​​<1-5ms​

​多线程访问响应时间​​<10ms​

​高负载下的高带宽​

​单线程访问响应时间​​5ms​

​多线程访问响应时间​​10-50ms​

​低​​IOPS/GB​

​单线程访问响应时间​​7-10ms​

​多线程访问响应时间长至​​100ms​

​连续和大数据块访问依赖存储​​SP​​缓存​

​优势​

​读操作拥有顶级的快速访问​

​比​​SAS/FC​​更好的多线程顺序数据流处理​

​顺序读操作可以利用预读功能​​(read-ahead)​

​顺序写操作可以利用系统优化硬盘​

​读​​/​​写混合型操作可以提供可预估的性能​

​大数据块​​I/O​​处理相当有效率​

​顺序读操作可以利用预读功能​​(read-ahead)​

​顺序写操作可以利用系统优化硬盘​

​限制​

​写操作比读操作慢​

​大量的并发写操作影响写操作速率​

​单线程大数据块顺序​​I/O​​速率和​​SAS/FC​​盘相同​

​未被缓存的数据写操作比读操作慢​

​大量写操作会造成较长的响应时间​

​处理多线程数据流时没有​​SAS/FC​​好​

​ ​

​ ​

​注:​​VNX​​系列的顶级性能层使用​​Flash​​盘、性能层使用​​SAS​​盘、容量层使用​​NL-SAS​​盘;​​CX4​​系列的顶级性能层使用​​Flash​​盘、性能层使用​​FC​​盘、容量层使用​​SATA​​盘。​

​ ​
​ ​

​参考​

​ ​
​ ​

​ ​

​参考​​EMC​​知识库文档:​

​ ​

​emc313125​​ ​​“What are the benefits and tradeoffs of flash, performance and capacity drives?”​

​ ​
​ ​

​应用于​

​ ​
​ ​

​ ​

​EMC VNX​​系列、​​CLARiiON​​系列​

​ ​

​ ​

32 消息

2015年2月5日 21:00

有个问题,比如在VMAX10K中,相同容量的盘如300G 15K的SAS盘和300G 10K的FC盘,这样可以共用hot spare吗?

1.2K 消息

2015年2月5日 22:00

不同类型的磁盘不能共用hot spare。

1.2K 消息

2015年2月5日 23:00

不可以的。有一个VMAX备盘白皮书:https://community.emc.com/message/687903#687903

32 消息

2015年2月5日 23:00

同是300G 15K的盘也不行吗?只是一个是SAS盘一个是FC盘?请问是否有相关文档支持呢?谢谢。