新しい会話を開始

未解決

T

1 Rookie

 • 

146 メッセージ

551

2022年1月5日 23:00

Isilon Gen6のIPMIについて

以前から、Isilon Gen6の管理ポートはIPMIに対応する予定と聞いておりましたが、
OneFS9.0からサポートされているのでしょうか?

Isilon A200で検証を実施してみたところ、
isi ipmiコマンドを使用して設定することはできるのですが、
Webブラウザでアクセスすることができませんでした。

何かアクセスするための条件がありますでしょうか?

isi ipmiコマンドを使用して下記のオプション設定は実施しています。

 
  IPMI:有効
  allocation-type:static

 
  gateway:192.168.33.254
  prefixlen:24
  ranges:192.168.33.174-176

 
  Power-Control:有効
  SOL:無効
   ※電源ONの確認だけを実施したかったので、上記設定にしています

 
  ipmiuserを作成


上記の設定は下記を参考にしています。
 https://www.dell.com/community/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8-Wiki/PowerScale-IPMI%E7%B7%A8/ta-p/7724233


なお、上記で設定したIPアドレスに対して、pingの応答はありました。

また、ipmitoolをサーバにインストールして、上記IPアドレスに対して
power stuatsオプションのコマンドを実行したところ、
「Chassis Power is on」と表示されました。

以上、ご確認を宜しくお願い致します。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2022年1月6日 22:00

tokataさん

 

以前から、Isilon Gen6の管理ポートはIPMIに対応する予定と聞いておりましたが、OneFS9.0からサポートされているのでしょうか?

 

⇒されています。

参考:PowerScale-OneFS-9-0-0-0-CLI-Admin-guide

Page 447 

 

Webブラウザでアクセスすることができませんでした。


⇒この場合、PowerScaleではなくiDRACへのログインで確認ができるかと思います。( 意味を取り違えていたら教えてください)

参考:
PowerScale_F200_and_F600_Node_Installation_Guide
Page12 

1 Rookie

 • 

146 メッセージ

2022年1月11日 00:00

ayasさん

ご確認ありがとうございます。


Isilon Gen6でIPMIとして使用できるポートは、先のコミュニティにも記載されていましたように、mgmtポートと思います(下記図参照)。

IsilonGen6_IPMI.jpg

 

もし、これがPowerScale F200の場合は、iDRACポートに対して、同様のisi ipmiコマンドで設定し、isi ipmiコマンドで設定したIPアドレスに対してWebブラウザでアクセスすると下記の画面が表示されます。

F200_iDRAC.jpg

 

これをIsilon A200で実施すると、Webブラウザでアクセスすることができませんでした。
(このサイトにアクセスできませんと表示されます)

このため、Isilon Gen6の場合は、
 Webブラウザでアクセスするための条件があるのか?
 そもそもWebブラウザでアクセスできるのか?
が判らないため、確認させて頂いております。


なお、Isilon A200のisi ipmiコマンドで設定したIPアドレスに対してpingの応答はありますので、ネットワークの通信はできるようです。

以上、ご確認を宜しくお願い致します。

 

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2022年1月12日 17:00

tokataさん

ご返信をありがとうございます。

 

iDRACがインストールされているのはGen6.5 F200 F600F900  なのでGen6 A200 では

Management PortからのIPMI設定が可能ではありますがWebブラウザでの確認はiDRAC経由でのみ可能、ということになります。

1 Rookie

 • 

146 メッセージ

2022年1月13日 17:00

ayasさん

ご確認ありがとうございます。

Gen6(A200など)でもノードFWを更新すればmgmtポートからWebブラウザでアクセスできるのではないかと勘違いしておりました。

そうすると、Gen6(A200など)はWebブラウザでの確認ができませんが、ipmitoolを使用すればIPMI機能(電源ONなど)を使用する事が可能という認識でよろしいでしょうか?

以上、ご確認を宜しくお願い致します。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2022年1月13日 19:00

tokataさん
ご返信をありがとうございます。
ご認識の通りです。

 

参考:PowerScale OneFS CLI Administration Guide

Page447 
You can also access the cluster using the IPMItool in Linux, available as part of most Linux distributions, or accessible through
other proprietary tools. See the Linux man page for ipmitool for usage details

イベントは見つかりませんでした!

Top