ストレージ コミュニティ

最終の返信 05-23-2022 解決済み
質問を出す
タリウム

[PowerStore]ボリューム容量の監視について

PowerStoreの容量監視について確認させてください。

 

PowerStoreにてボリューム毎容量監視として、ある一定しきい値に達した際に

アラートを飛ばすなどの容量監視の機能はあるでしょうか。

 

たとえばUnityですと、Poolのプロパティにて「アラートのしきい値:70%」

など容量監視アラートの機能がありますが、

PowerStoreではPoolという概念はないかと思いますのでボリューム単位、もし無いようであれば

なにか容量監視となる機能などあるかどうか確認させてください。

解決策 (1)

受理された解決策
MOD
MOD

Keis さん

追記させてください。

この70%という閾値やアラート設定はPowerStoreManager (GUI)から確認できるものでしょうか。

→言葉が足りずにすいませんでした。こちらのアラートはPowerStoreで決められた%となっているのでその調整はできません。実際に容量が使われて一定の数値に達した時点で先にお知らせしたAlertsで確認することになります。

元の投稿で解決策を見る

コミュニティ 受理解決策
返答(返信) (5)
MOD
MOD

keis3456さん

PowerStoreではappliance単位で容量状態を監視して70%以上になるとアラートが発生します。アラート設定で重要度を設定すれば任意の%で通知ができるのではないでしょうか。

 

参考KB:Dell EMC Knowledge Article 000123351 : PowerStore Alerts: Physical Capacity Utilization

タリウム

ayasさん

ご連絡ありがとうございます。PowerStoreはアプライアンス単位での容量監視となるとのこと了解いたしました。

この70%という閾値やアラート設定はPowerStoreManager (GUI)から確認できるものでしょうか。

実機にてGUIから探しているのですが見つけられず。

Keis さん

ご返信をありがとうございます。

 

HelpにもあるようにアラートはMonitoring >Alertsから確認できるのではないでしょうか。

Home/Monitoring/Notifications and alerts/Alerts and events

To review events that do not rise to the level of an alert, go to Monitoring > Events.

 

検証機では使用率が低いのでエラーそのものを確認することはできませんでしたがフィルタをかけることで検索できそうです。

 

(Add FilterにてDescription選択し「Capacity utilization」にてフィルタ)

 

Image

 

 

Image

 

 

 

MOD
MOD

Keis さん

追記させてください。

この70%という閾値やアラート設定はPowerStoreManager (GUI)から確認できるものでしょうか。

→言葉が足りずにすいませんでした。こちらのアラートはPowerStoreで決められた%となっているのでその調整はできません。実際に容量が使われて一定の数値に達した時点で先にお知らせしたAlertsで確認することになります。

コミュニティ 受理解決策

回答ありがとうございます。

マニュアルで設定できるものではなく、PowerStoreのシステムによって自動で設定された値であり、しきい値に達した時点でアラートとして出力されるということで了解いたしました。

トップコントリビューター